Всю голову сломал (старый глупый)
нужно записать заданную частоту в вемпер вр-100
Непонятно мне с самого начала SG+ частотника подключаю к B (пр200) SG- к A.
Ну и по сетевым переменным. тоже не вывожу.
Ткните пожалуйста куда копать.
Начнем с того, что SG+ это A, SG- это B.
Старшим байтов вперёд включите.
kuz_ser_home
02.03.2026, 12:10
Сделано. Пока нет результата.
Вопрос как устанавливать ПЧ 8-N-2 ?
слот номер 1 - это левый или правый ? модуль рс485 вставлял сам. В левое отверстие.
В настройках интерфейса параметр "число" - это что ?
Установите следующие параметры в ПЧ:
Р4.1.00 = 3 (скорость 9600)
Р4.1.01 = 3 (формат 8-N-1)
Р4.1.02 = 1 (адрес ПЧ)
Р4.1.05 = 1 (ModbusRTU)
kondor3000
02.03.2026, 13:28
Сделано. Пока нет результата.
Вопрос как устанавливать ПЧ 8-N-2 ?
слот номер 1 - это левый или правый ? модуль рс485 вставлял сам. В левое отверстие.
В настройках интерфейса параметр "число" - это что ?
Левый что вы вставили это 1.
Сергей0308
02.03.2026, 14:55
Правый что был это 1, левый что вы вставили это 2.
Так у него никакого не было:
88336
Наверно, куда ни воткни, будет первый слот занимать, но это не точно!
Сделано. Пока нет результата.
Вопрос как устанавливать ПЧ 8-N-2 ?
слот номер 1 - это левый или правый ? модуль рс485 вставлял сам. В левое отверстие.
В настройках интерфейса параметр "число" - это что ?
Если верить руководству (https://docs.owen.ru/product/pr200/80/114645#topic-114649), то слот №1 - тот, что с краю
kuz_ser_home
03.03.2026, 03:33
Спасибо вам всем за ответы. Сделал как советуете. Пока ничего.
Обнаружил, что на модуле интерфейса перемычки установлены на S. Переставил на М, напряжение на интерфейсе выросло. Связи все равно не наблюдается.
kuz_ser_home
03.03.2026, 06:07
Есть контакт. Объясните дураку.
Переменная записалась, когда изменил адрес ПЧ на другой. (ну и в настройке переменной)
Короче, работает с любым адресом кроме 1.
Ребята, спасибо.
Сергей0308
03.03.2026, 06:33
Есть контакт. Объясните дураку.
Переменная записалась, когда изменил адрес ПЧ на другой. (ну и в настройке переменной)
Короче, работает с любым адресом кроме 1.
Ребята, спасибо.
Так в настройках переменной, адрес регистра, функция записи-чтения и другие настройки, но там нет адреса слейв устройства!
kuz_ser_home
03.03.2026, 07:19
Да, так. ПР200 -мастер, а номер устройства в установках пч, или я что то не понимаю ?
Сергей0308
03.03.2026, 08:05
Да, так. ПР200 -мастер, а номер устройства в установках пч, или я что то не понимаю ?
Так Вы же привели настройки ПР200, а не ПЧ!
Короче, в настройках(конфигураторе) ПЧ назначается адрес ведомого устройства, а в настройках ПР200(мастера) добавляется устройство(ПЧ) и указывается его адрес и другие параметры связи!
Затем добавляют адреса регистров, функции чтения-записи этих регистров и другие параметры!
kuz_ser_home
03.03.2026, 08:09
да, именно так. Понятно.
kulikov_a_s@mail.ru
29.09.2026, 16:05
всем доброго дня! подскажите, пожалуйста, адреса регистров задания частоты и управления пчв Vemper vr 100
kondor3000
29.09.2026, 16:43
всем доброго дня! подскажите, пожалуйста, адреса регистров задания частоты и управления пчв Vemper vr 100
Выше на скрине есть оба адреса.
kulikov_a_s@mail.ru
30.09.2026, 11:39
Выше на скрине есть оба адреса.
Не подходят адреса регистров! возможность настроек пчв по протоколу rs 485 имеется , связь есть! при переводе управления на лицевую панель двигатель запускается и при необходимости останавливается , также возможно задание частоты с помощью потенциометра на внешней панели управления, при переводе управления пчв на RS 485 запустить двигатель и изменить частоту не удается. в чем может быть причина?
kondor3000
30.09.2026, 12:29
Не подходят адреса регистров! возможность настроек пчв по протоколу rs 485 имеется , связь есть! при переводе управления на лицевую панель двигатель запускается и при необходимости останавливается , также возможно задание частоты с помощью потенциометра на внешней панели управления, при переводе управления пчв на RS 485 запустить двигатель и изменить частоту не удается. в чем может быть причина?
Значит не верные настройки сети RS485, не путайте управление с передней панели и задание параметров по сети.
Вы параметры настроек сети в ПЧВ смотрели?
kulikov_a_s@mail.ru
30.09.2026, 18:34
уже все перепробовал! никак не могу. подскажите, пожалуйста, с чего начать!
kulikov_a_s@mail.ru
30.09.2026, 20:38
не пробовал активировать функцию - разрешение на пуск. кто знает как это сделать!?
Сергей0308
30.09.2026, 20:45
уже все перепробовал! никак не могу. подскажите, пожалуйста, с чего начать!
Сначала связь надо наладить и убедится в этом, например читать какой-нибудь параметр, например выходную частоту, ток и т.п.
Тем более если Вы научились запускать ПЧ с панели, запускаете ПЧ с панели и читаете, а то что ПЧ с панели запускается это к связи никакого отношения не имеет, Вам уже об этом сказали! Может А и В перепутали, скорость разная и т.д.
kondor3000
30.09.2026, 21:40
уже все перепробовал! никак не могу. подскажите, пожалуйста, с чего начать!
Вам надо скачать из инета таблицу регистров вашего ПЧ и руководство, по нему и делать.
Быстрый запуск https://gekoms.org/wp-content/uploads/2023/05/vemper-vr100-vr180-nastroika.pdf?ysclid=muogo9fuij915976660
Руководство https://image.stoking.ru/uploads/image/elektricheskie-sredstva-avtomatizacii/chastotnye-preobrazovateli/vemper/vr100/vr100-30-37t4/rukovodstvo-vr100-180.pdf
Прочитайте например тему, там оказалось А и В перепутаны например https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42760&highlight=%D7%E0%F1%F2%EE%F2%ED%E8%EA
kuz_ser_home
01.10.2026, 04:02
Посмотрите настройки прибора в проекте. Настройки рабочие. Залейте в прибор, поиграйтесь, там адрес пч должен быть 10. Управление 1-пуск в прямом направлении, 6 - стоп с замедлением. А это +, В это минус. Разберитесь в режимах. В ПР200 порт физически по умолчанию слейв (нужно мастер). Сам проект - только "рыба", не обращайте внимания. Станок давно работает)))
программирование VR60/VR100/VR180
Р4.1.00 3 бод скорость 9600
Р4.1.01 0 8-N-2
Р4.1.02 10 адрес ПЧ
Р4.1.03 02 задержка
Р4.1.05 1 RTU
Р4.1.06 0 ответ
Р0.0.2 0 V/F
Р0.0.3 2 управление
Р0.0.4 9 источник
Р0.0.7 200 гц верх частота
Р0.0.8 200 гц макс частота
kulikov_a_s@mail.ru
01.10.2026, 07:50
связь , вроде бы как, есть! по протоколу возможно изменение параметров настоек! это происходит. ПЧВ слушается и откликается на измененные по протоколу настройки, что подтверждает и проверка измененных пунктов через панель самого частотника, а вот включить двигатель и задать частоту не получается!
kulikov_a_s@mail.ru
02.10.2026, 14:42
Всем большое благодарю,- подружить ПЧВ ПРку удалось. Подскажите, пожалуйста возможно одновременная работа пчв с управлением как по протоколу, так и с помощью сухих контактов( пуск, реверс останов)!? иными словам ручной и дистанционный режим работы.
Всем большое благодарю,- подружить ПЧВ ПРку удалось. Подскажите, пожалуйста возможно одновременная работа пчв с управлением как по протоколу, так и с помощью сухих контактов( пуск, реверс останов)!? иными словам ручной и дистанционный режим работы.
У вас частота работы ПЧ меняется постоянно или есть заданные частоты на которой ПЧ работает постоянно?
Если частоты фиксированные, не обязательно управлять им от ПР по RS485. Достаточно дискретного (цифрового) управления.
Судя по мануалу имеем 6 цифровых входов. Один используем для команды "Пуск", остальные для задания необходимых скоростей.
Надеюсь данный ПЧ позволяет складывать значения скоростей записанных в каналы при одновременном включении 2х и более цифровых входов.
Тогда имея 5 "каналов" скоростей можно задать любую, зависит только от настроек.
Лишь бы у ПР было в наличии необходимое количество "свободных" выходов для управления частотником.
Сергей0308
02.10.2026, 18:54
Так используя всего два дискретных входа(сигнала) можно задавать любую выходную частоту(которую поддерживает ПЧ) с помощью виртуального потенциометра(команд больше-меньше) и реверсировать направление вращения, если задавать задание в виде "-100" ... "100"%, но видимо вопрос не об этом, мне так кажется, в смысле, обычно по сетевому интерфейсу можно менять источник задания команд управления и источник задания скорости(выходной частоты).
ручной и дистанционный режим работы.
Обычно в ПЧ (не именно в данном, а вообще) имеется функция смены источника задания частоты (и других параметров) по сигналу на дискретном входе. На счет смены источника команд управления не уверен. В любом случае, я считаю, что командовать пуском\остановом по модбас недостаточно надежным методом. Задание частоты, момента\прочих параметров - да, но пуск\стоп предпочитаю делать проводами.
МихаилГл
03.10.2026, 07:11
В некоторых пч есть управление по приоритету... Без внешнего выбора источника управления. Год назад с таким столкнулся, был удивлён.
Всем большое благодарю,- подружить ПЧВ ПРку удалось. Подскажите, пожалуйста возможно одновременная работа пчв с управлением как по протоколу, так и с помощью сухих контактов( пуск, реверс останов)!? иными словам ручной и дистанционный режим работы.
Одновременно нет
90582
Одновременно нет
90582
Поставив переключатель на дискретный вход частотника можно выбирать источник команд.
По заданию частоты похожее переключение.
Сергей0308
05.10.2026, 08:00
Всё же не надо изначально всё ставить с ног на голову, обычно под задачу подбирают оборудование, а не наоборот, в смысле, товарищ ПЧ приобрёл, теперь думает куда его пристроить, мне так кажется.
Всё же не надо изначально всё ставить с ног на голову, обычно под задачу подбирают оборудование, а не наоборот, в смысле, товарищ ПЧ приобрёл, теперь думает куда его пристроить, мне так кажется.
Чаще всего кто-то покупает "прибор" без согласования, а потом назначают "ответственного за внедрёшь".
Как хочешь крутись, как хочешь вертись, но в понедельник чтобы всё работало!