Просмотр полной версии : ПР200+ПЧ VEMPER
kuz_ser_home
02.03.2026, 10:40
День добрый.
Всю голову сломал (старый глупый)
нужно записать заданную частоту в вемпер вр-100
Непонятно мне с самого начала SG+ частотника подключаю к B (пр200) SG- к A.
Ну и по сетевым переменным. тоже не вывожу.
Ткните пожалуйста куда копать.
Начнем с того, что SG+ это A, SG- это B.
Старшим байтов вперёд включите.
kuz_ser_home
02.03.2026, 12:10
Сделано. Пока нет результата.
Вопрос как устанавливать ПЧ 8-N-2 ?
слот номер 1 - это левый или правый ? модуль рс485 вставлял сам. В левое отверстие.
В настройках интерфейса параметр "число" - это что ?
Установите следующие параметры в ПЧ:
Р4.1.00 = 3 (скорость 9600)
Р4.1.01 = 3 (формат 8-N-1)
Р4.1.02 = 1 (адрес ПЧ)
Р4.1.05 = 1 (ModbusRTU)
kondor3000
02.03.2026, 13:28
Сделано. Пока нет результата.
Вопрос как устанавливать ПЧ 8-N-2 ?
слот номер 1 - это левый или правый ? модуль рс485 вставлял сам. В левое отверстие.
В настройках интерфейса параметр "число" - это что ?
Левый что вы вставили это 1.
Сергей0308
02.03.2026, 14:55
Правый что был это 1, левый что вы вставили это 2.
Так у него никакого не было:
88336
Наверно, куда ни воткни, будет первый слот занимать, но это не точно!
Сделано. Пока нет результата.
Вопрос как устанавливать ПЧ 8-N-2 ?
слот номер 1 - это левый или правый ? модуль рс485 вставлял сам. В левое отверстие.
В настройках интерфейса параметр "число" - это что ?
Если верить руководству (https://docs.owen.ru/product/pr200/80/114645#topic-114649), то слот №1 - тот, что с краю
kuz_ser_home
03.03.2026, 03:33
Спасибо вам всем за ответы. Сделал как советуете. Пока ничего.
Обнаружил, что на модуле интерфейса перемычки установлены на S. Переставил на М, напряжение на интерфейсе выросло. Связи все равно не наблюдается.
kuz_ser_home
03.03.2026, 06:07
Есть контакт. Объясните дураку.
Переменная записалась, когда изменил адрес ПЧ на другой. (ну и в настройке переменной)
Короче, работает с любым адресом кроме 1.
Ребята, спасибо.
Сергей0308
03.03.2026, 06:33
Есть контакт. Объясните дураку.
Переменная записалась, когда изменил адрес ПЧ на другой. (ну и в настройке переменной)
Короче, работает с любым адресом кроме 1.
Ребята, спасибо.
Так в настройках переменной, адрес регистра, функция записи-чтения и другие настройки, но там нет адреса слейв устройства!
kuz_ser_home
03.03.2026, 07:19
Да, так. ПР200 -мастер, а номер устройства в установках пч, или я что то не понимаю ?
Сергей0308
03.03.2026, 08:05
Да, так. ПР200 -мастер, а номер устройства в установках пч, или я что то не понимаю ?
Так Вы же привели настройки ПР200, а не ПЧ!
Короче, в настройках(конфигураторе) ПЧ назначается адрес ведомого устройства, а в настройках ПР200(мастера) добавляется устройство(ПЧ) и указывается его адрес и другие параметры связи!
Затем добавляют адреса регистров, функции чтения-записи этих регистров и другие параметры!
kuz_ser_home
03.03.2026, 08:09
да, именно так. Понятно.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot