Просмотр полной версии : КТР-121.02.41 Установка таймингов с ведомыми в режиме COM2 Master
ЗасдуженныйМашиностроитель
20.02.2026, 04:08
Стандартная конфигурация :
КТР-121.02.41, 2 шт.КТР-121.01.10, КТР-121.03.10, ПРМ-1.
Первый котел в резерве, второй котел основной.
При работе на дисплее КТР-121.02.41 периодически выскакивает RS для статуса второго котла, иногда промаргивает ошибка.
Возможно связано с таймингами опроса и количеством перезапросов?
При конфигурировании COM2 Master выскакивают доп. устройства (не в наличии) с адресами 24, 32, 40 . Какие тайминги выставлять для них?
Евгений Зубков
20.02.2026, 11:23
По промаргиванию RS-статуса второго котла - в первую очередь проверьте адреса устройств. По умолчанию КТР-121 имеет адрес 16, а для первого котла должен быть выставлен адрес 8. Если оба котла висят на одном адресе - будет именно такая картина: конфликт на шине, статус промаргивает и периодически вылетает ошибка. Адрес нужно менять на самом КТР-121.01.10, не в настройках каскадника 2.41 - на нем адресацию лучше вообще не трогать.
Если с адресами все в порядке - проблема может быть в физике линии:
- проверьте экранирование и топологию RS-485, убедитесь что нет ответвлений и соблюдена правильная шина
- проверьте наличие и номинал терминирующих резисторов на концах линии
- попробуйте снизить скорость обмена (например с 115200 до 9600 или 19200) и посмотрите, исчезнет ли мигание
По лишним адресам в COM2 Master:
- адреса 24 и 32 зарезервированы под 3-й и 4-й котлы, которых у вас нет - их нужно отключить в пользовательских настройках КТР-121.02.41
- адреса 48 и 56 зарезервированы под тепловые регуляторы, опроса не будет пока они не подключены, при подключении определятся автоматически - трогать не нужно
Вы можете прислать конфигурацию приборов из ОВЕН Конфигуратор к нам в тех.поддержку - support@owen.ru, посмотрим на адреса и убедимся что все корректно.
ЗасдуженныйМашиностроитель
20.02.2026, 11:42
По промаргиванию RS-статуса второго котла - в первую очередь проверьте адреса устройств. По умолчанию КТР-121 имеет адрес 16, а для первого котла должен быть выставлен адрес 8. Если оба котла висят на одном адресе - будет именно такая картина: конфликт на шине, статус промаргивает и периодически вылетает ошибка. Адрес нужно менять на самом КТР-121.01.10, не в настройках каскадника 2.41 - на нем адресацию лучше вообще не трогать.
Если с адресами все в порядке - проблема может быть в физике линии:
- проверьте экранирование и топологию RS-485, убедитесь что нет ответвлений и соблюдена правильная шина
- проверьте наличие и номинал терминирующих резисторов на концах линии
- попробуйте снизить скорость обмена (например с 115200 до 9600 или 19200) и посмотрите, исчезнет ли мигание
По лишним адресам в COM2 Master:
- адреса 24 и 32 зарезервированы под 3-й и 4-й котлы, которых у вас нет - их нужно отключить в пользовательских настройках КТР-121.02.41
- адреса 48 и 56 зарезервированы под тепловые регуляторы, опроса не будет пока они не подключены, при подключении определятся автоматически - трогать не нужно
Вы можете прислать конфигурацию приборов из ОВЕН Конфигуратор к нам в тех.поддержку - support@owen.ru, посмотрим на адреса и убедимся что все корректно.
Адреса 8 ,16, 48.Так всё таки тайминги 1000 и повторы 3 в настройках COM2 Master лучше не трогать?