PDA

Просмотр полной версии : ПЛК210+ВП110: Пропадает визуализация и рвется связь с контроллером



S#716_0P
17.02.2026, 14:47
Добрый день!
Периодически, примерно раз в 2-3 минуты разрывается связь контроллера со средой Codesys и при этом пропадает изображение на панели ВП110. Как будто бы контроллер перезагружается:
88128
88129

В дебагере счетчики перезагрузок по сторожевому таймеру и исключениям показывают нули:
88130

В менеджере задач времена циклов в пределах нормы (TrendRecording отключил):
88131

В журнале событий контроллера, который доступен из Codesys, никаких ошибок и исключений по этому поводу не остается. В системном журнале и журнале ядра, которые доступны при подключении к контроллеру через веб-интерфейс есть ошибки:
Системный журнал:
88132

Журнал ядра:
88133

Помогите определить какая из ошибок может вызывать остановки работы веб-сервера контроллера и обрывы связи контроллера со средой Codesys и как можно устранить данную проблему.

Евгений Кислов
17.02.2026, 15:47
Добрый день.
Выложите скриншоты с настройками всех интерфейсов вашего контроллера.
Укажите, в какой из них подключена ВП110.

S#716_0P
17.02.2026, 16:01
Два интерфейса настроены как мосты.
88135

Интерфейс br-lan (eth3, eth4) - на этом интерфейсе ВП110 и подключение с Codesys:
88136

88137

88138

88139

Интерфейс br-p4 (eth1, eth2) - этот интерфейс для модулей в/в. На нем был включен STP, сейчас его отключил, но это не помогло:
88140

88141

88142

88143

На обоих интерфейсах DHCP отключен.
Интерфейс USB0 с заводскими настройка, там ничего не менял.

Евгений Кислов
17.02.2026, 16:10
Интерфейс br-lan (eth3, eth4)

В РЭ указано, что не рекомендуется объединять eth4 в мост с другими интерфейсами.

S#716_0P
17.02.2026, 20:08
Помогло. Спасибо.

S#716_0P
18.02.2026, 06:02
Нет. Оказывается не помогло. Вчера вечером минут 10 подождал, потыкал между окнами по панели, все нормально было. Сегодня, с утра, как только включил контроллер, сразу начались обрывы связи. Возможно как-то связано с прогревом контроллера.

S#716_0P
18.02.2026, 07:49
Разобрался. Сейчас два интерфейса: Мост Eth1-Eth3 и отдельно Eth4. На Eth1-Eth3 опрос модулей (которые фактически сейчас не подключены) и здесь же подключение к Кодесис. Из-за таймаута по опросу модулей происходят обрывы связи с Кодесис. На Eth4 обмен с другими устройствами.