Вход

Просмотр полной версии : термопара ДТПN контроллер ТРМ 1 верхний предел



Дмитрий9
17.02.2026, 12:30
настройка по инструкции ДТПN , устанавливаю по типу b0-0 - 19
предел температуры 999,0 цельсий
мне надо 1050 , есть-ли возможность увеличить верхний предел?
термопара позволяет до 1200

МихаилГл
17.02.2026, 12:50
Может я чего не понимаю... Но это датчик с характеристикой N(НН). В трм1 это 24 тип вроде tC.n...

1exan
17.02.2026, 13:21
настройка по инструкции ДТПN , устанавливаю по типу b0-0 - 19
предел температуры 999,0 цельсий
мне надо 1050 , есть-ли возможность увеличить верхний предел?
термопара позволяет до 1200

Может просто цифирок на индикаторе не хватает - поставьте в настройках 0 знаков после запятой

kondor3000
17.02.2026, 13:28
настройка по инструкции ДТПN , устанавливаю по типу b0-0 - 19
предел температуры 999,0 цельсий
мне надо 1050 , есть-ли возможность увеличить верхний предел?
термопара позволяет до 1200
Уберите знак после запятой и сможете забить даже 1300 градусов.
По руководству TНН (N) –200…+1300 °С и на сколько знаю для термопар выбирается только Тип, верхний предел не выбирается.

Дмитрий9
18.02.2026, 05:23
в ТРМ1 где этот знак убирается не подскажете?

1exan
18.02.2026, 05:40
в ТРМ1 где этот знак убирается не подскажете?

Ищите в параметрах рядом с верхним пределом "Положение десятичной точки" или "Количество знаков после запятой"

kondor3000
18.02.2026, 07:57
в ТРМ1 где этот знак убирается не подскажете?

На старом ТРМ1
b1-6 верхний предел унифицированного входного сигнала, b1-7 положение точки (по умолчанию положение 1)
Какой у вас ТРМ1, вы даже не написали, новый с USB.

Дмитрий9
18.02.2026, 14:38
спасибо за помощ , b1-7 -0, и запятая убралась