Пытаюсь подключить ПКПК1Т к ПЛК150 через Debug порт. Обычный RS485 порт занят Modbus протоколом, а связь с ПКП1Т возможна только по Овен протоколу через RS485. К Debug порту с помощью кабеля без перемычки подключил преобразователь интерфейсов АС-3 (без М). В CoDeSyS установил Овен Мастер и в нем Debug Port. Пока никакой связи нет. Через стандартный 485 порт на ПЛК все работает. В чем может быть причина?
Вячеслав
Пытаюсь подключить ПКПК1Т к ПЛК150 через Debug порт. Обычный RS485 порт занят Modbus протоколом, а связь с ПКП1Т возможна только по Овен протоколу через RS485. К Debug порту с помощью кабеля без перемычки подключил преобразователь интерфейсов АС-3 (без М). В CoDeSyS установил Овен Мастер и в нем Debug Port. Пока никакой связи нет. Через стандартный 485 порт на ПЛК все работает. В чем может быть причина?
Вячеслав
В том, что АС3 без М. Вам необходим автоматический перобразователь АС3-М. ПЛК не имеет средств определения направления.
Филоненко Владислав
23.03.2009, 21:17
В принципе, если нет AC3М, а делать надо, можно задавать направление через реле/ключевой выход
Vyacheslav
24.03.2009, 12:56
Владислав, можно пару слов про реле/ключевой выход? Что это за возможность? Делать действительно надо.
Филоненко Владислав
24.03.2009, 15:04
Вам надо управлять линией rts. Подавая на неё то -6В (лог. 0), то +6В (лог. 1). С помощью ключа и внешнего источника питания на 12 В можно это организовать. Используя библиотеку SysLibCom.lib или мастер в режиме команд можно перед посылкой запроса переключать RTS в 1, а через таймаут в 1-5 мс переключать в 0.