Просмотр полной версии : Плк 110 + 2HMI по rs 485 + модули расширения.
Сергей Хрусталев
10.02.2026, 11:39
На порту rs 485 - 2 подключены 2 панели оператора. на порту rs 485 - 1 подключены модули расширения. при попытке опросить те же регистры что и панель выдает ошибку 255 в овен клауде. шлюз подключен к порту rs 485 - 2.8799988000880018800288003
Александр Пинэко-Скворцов
10.02.2026, 16:40
На порту rs 485 - 2 подключены 2 панели оператора. на порту rs 485 - 1 подключены модули расширения. при попытке опросить те же регистры что и панель выдает ошибку 255 в овен клауде. шлюз подключен к порту rs 485 - 2.8799988000880018800288003
В одной линии RS-485 может быть только одно мастер-устройство. Либо одна панель, либо облачный сервис посредством шлюза. Параллельный опрос несколькими мастерами на одной линии приведёт к коллизиям, поэтому ошибка 255 вполне ожидаема.
Сергей Хрусталев
11.02.2026, 12:24
[QUOTE=Александр Пинэко-Скворцов;479679]В одной линии RS-485 может быть только одно мастер-устройство. Либо одна панель, либо облачный сервис посредством шлюза. Параллельный опрос несколькими мастерами на одной линии приведёт к коллизиям, поэтому ошибка 255 вполне ожидаема.[/QUO
Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации?
Сергей Хрусталев
На HMI есть EtherNet?
У СП панелей по 2-порта. делаю цепочку Slave <-> Master(СП1)Slave <-> Master(СП2)Slave <-> Master(ПМ210)
В панелях создаю ФО с копированием группы регистров из Slave в PSW и обратно(если надо).
Если панели СП, то первую панель подключаю мастером к порту RS232 ПЛК, эта панель будет Хост сети из 2 панелей, порт PLC второй панели(она будет ведомая в сети СП) подключаю к порту Download первой, используя в соединении RS485. Ведомых панелей может быть много... Освобождаем rs485 - 2 для подключения шлюза с облаком
Всё, никаких ФО в панелях с копированием каких-либо регистров ненужно. Каждая ведомая панель обращается к любым регистрам ПЛК транзитом, через панель Хост https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&p=365953&viewfull=1#post365953
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=12746&d=1398336024
для СП3хх перемычка конт. 1-5 для порта DOWNLOAD ведущей не нужна
проекты в панелях могут быть одинаковыми, а могут быть и разными.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot