Просмотр полной версии : Ошибка прибора ТРМ 251
здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Терморегулятор Овен ТРМ251. При запущенной программе с уставкой 940 за 7 часов на первом шаге печь греет до 30 градусов и останавливается, далее идет остывание, при этом на ЦИ текущая температура. Ошибку не выдает. Индикатор работа горит, первый шаг горит.
МихаилГл
08.02.2026, 13:04
Ну а настройки какие? И вроде в этом приборе есть такая фича, как время отсчёта, в минутах, часах или днях. Но я не уверен. Где то было, что ждут что 7 минут должно греть, а греем 7 часов, так как уставка времени не та)
PS Параметр t.SCL... Точно, это по этому прибору такая фича.
Здравствуйте! Вы имеете в виду, что сбилась настройка масштаб времени? Вместо минуты и часы изменилось на секунды и минуты? Спасибо большое за совет. Проверю параметр.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot