PDA

Просмотр полной версии : Подключение панели СП310 к расходомеру Взлёт ТЭР



Andrei2890
06.02.2026, 08:58
Доброго времени суток всем. Хочу срастить по rs 485 расходомер Взлёт ТЭР и панель оператора СП310 и ничего не выходит. Подключаюсь к ТЭР через программу на ПК "Modbus Tester" и всё работает. Тот же регистр пытаюсь опросить с панели и ничего не получается. В планах было подключить МСД-200 архиватор к расходомеру но и с ним тоже ничего не выходит. Подскажите куда копать что я не так делаю.
87905
87906
87907
87908

Евгений Кислов
06.02.2026, 09:04
Добрый день.
Для использования функции 04 Read Input Registers надо в настройках элемента панели указать область 3x.

Andrei2890
06.02.2026, 09:11
Спасибо большое. Вы волшебник всё заработало, хотя до того как сюда написал пробовал разные варианты.