PDA

Просмотр полной версии : Usb-rs485



Bobilnik
23.03.2009, 14:03
Коллеги, прошу помощи! Возможна ли работа ПО Owen cо связкой Компьютер (USB)----преобразователь USB-COM(gembird)------AC3-----TPM138 ???? А то что-то не получается. Спасибо.

SKiT
23.03.2009, 15:21
Можно упростить цепочку взяв сразу преобразователь АС-4

Sniper007
23.03.2009, 15:29
Ас4 лучше не стоит. Пусть сперва его доработают.
Указанная вами связка преобразователь ( у меня тоже Gembird) +АС3 нормально работает с МДВВ и ПЛК. Так что можно

Bobilnik
23.03.2009, 16:05
Для Sniper007: А какие настройки виртуального порта для ПО (в частности, для конфигуратора 138 и Owen Pro Manager). У меня АС3 даже в передачу не выходит. В техподдержке сказали, что такая связка не тестировалась, возможно не работает.

Sniper007
23.03.2009, 16:35
Настройки... Даже не знаю что сказать.
СТОП! А у вас АС3-М или АС3? АС3 полуавтомат, может с преобразователями и не работать.
У меня АС-3М. Я ничего особенного не настраивал. Просто подсоеденил и заработало.

И еще. Преобразования USB-COM вещь очень ненадежная, для настройки - еще нормально, но для стационарной работы - нет. Лучше все таки по возможности использовать "чистый" COM (еще есть PCI преобразователи, но их не тестил ничего сказать не могу)

Bobilnik
23.03.2009, 16:59
Конечно же АС3, я поэтому и спрашиваю.:-). Всем спасибо.

Sniper007
23.03.2009, 18:35
Ну я думаю пора обновлять оборудование. АС3 уже года 2 как с производства сняли, покупайте АС3-М - хороший преобразователь.

svg
24.03.2009, 10:43
Лучше всего с ПЛК работать по ТСР.

magirus
24.03.2009, 13:47
еще есть PCI преобразователи
обычный "железный" ком порт получается проблем вообще никаких

Sniper007
24.03.2009, 14:51
Действительно?
Проблем с "отвалинием" нет? Сами испытавали? Скажите какая марка. Вопрос серьезный, в свете плохой работы АС4

Lightning
25.03.2009, 10:57
Действительно?
Проблем с "отвалинием" нет? Сами испытавали? Скажите какая марка. Вопрос серьезный, в свете плохой работы АС4
Никаких проблем. Работаю через АС-3М, 120 измерительных каналов от МВА8, ТРМ202, СИ8. Все выдается на комп через встроенный СОМ - порт по протоколу ОВЕН. Ничего не отваливается.

Sniper007
25.03.2009, 11:04
Если будет возможность, проверьте с MOdbus RTU. Если проблемы будут то лучше всего проявятся на нем.
И скажите каким именно преобразователем пользуетесь?

Lightning
25.03.2009, 11:16
Если будет возможность, проверьте с MOdbus RTU. Если проблемы будут то лучше всего проявятся на нем.
К сожалению, сейчас это проблематично... Но когда буду собирать следующую систему (по плану - через месяц) - попробую обязательно и отпишусь.

И скажите каким именно преобразователем пользуетесь?
Работаю с тремя вариантами подключения.
Приборы подключены через АС-3М по RS-485 (протокол ОВЕН) к:
1) СОМ-порту довольно дешевого PCI-контроллера ST-Lab I-142 (2 x DB9 serial ports)
2) Через штатный COM-порт материнской платы ASUS P5PL2 (чипсет 915PL).
2) Через штатный COM-порт материнской платы ASUS P5GPL-X (чипсет 945P/PL/G).

Данные снимаю в сторонюю SCADA-систему через ОВЕНовский прилагаемый OPC-сервер.

magirus
25.03.2009, 12:02
я пользовался нонеймом типа этого:
_http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=2002063&s=&p=283
(прошу прощения за ссылку.)
проблем не замечено.