Вход

Просмотр полной версии : ТРМ-10 пропадает связь по RS-485



alessajeanem@gmail.com
03.02.2026, 14:40
Добрый день!

Возникла проблема с обменом по RS-485 между ТРМ10 и мастером.

Мастер сети- панель Weintek, интерфейс- RS-485. Параметры связи - 9600 8 N 1(стандартные).

Оконечное сопротивление установлено(120 Ом). Кабель экранированный, RS-485 1x2x0.6

Возникла проблема периодического обрыва связи между ОВЕН ТРМ10( версия с USB) и мастером сети. Скорость и четность установлены по умолчанию, настройки мастера сети совпадают. Связь устанавливается, пакеты идут( подключали в параллель преобразователь USB-COM для прослушки порта). Через какое-то время прибор ТРМ10 перестает отвечать на запросы мастера( видно, пакеты запроса в порт уходят, а ответных пакетов нет, и не мигает индикатор RS на лицевой панели прибора) Время обрыва всегда разное- от 3х до 30 минут. Что можно сделать в сложившейся ситуации?

kondor3000
03.02.2026, 14:58
Возникла проблема периодического обрыва связи между ОВЕН ТРМ10( версия с USB) и мастером сети. Скорость и четность установлены по умолчанию, настройки мастера сети совпадают. Связь устанавливается, пакеты идут( подключали в параллель преобразователь USB-COM для прослушки порта). Через какое-то время прибор ТРМ10 перестает отвечать на запросы мастера( видно, пакеты запроса в порт уходят, а ответных пакетов нет, и не мигает индикатор RS на лицевой панели прибора) Время обрыва всегда разное- от 3х до 30 минут. Что можно сделать в сложившейся ситуации?

Есть у вас в панели, что-то вроде задержки запроса?
Например в панели СП310 надо ставить задержку отправки от 5 до 20 мс (это для скорости 115200), иначе ТРМ просто не успевает отвечать.
Возможно для скорости 9600 задержку надо ещё больше.