PDA

Просмотр полной версии : ПД100-ДИ-0,5 Преобразователь избыточного давления



Arkady
23.03.2009, 09:36
Подскажите пожайлуста, какое сопротивление нагрузки должно быть (каков его тип прецизионное или не обязательно) у датчика ПД100-ДИ -05 подключаемого к прибору ТРМ138-Р?. В паспорте датчика сказано что расчет сопротивления нагрузки нужно вести пол формуле Rн=(Uпит-12)/0/002 то есть если Uпит=24 В то Rн=600 Ом, а в паспорте прибора показана схема подклчения прибора с Rн=100 Ом. Если сопротивление прецизионное то подскажите его марку.Заранее большое спасибо.

Папулов Сергей
23.03.2009, 11:42
Можно использовать резистор С2-29

MaD raBBit
26.03.2009, 12:55
Вид и сопротивление нагрузки выбирается исходя из поставленной задачи. Если требуется снимать сигнал с точностью 1% и более, то вполне подойдет ЛЮБОЙ резистор с необходимым значением сопротивления. Если требуется повышенная точность 0,5% и менее, то необходимо установить прецизионный резистор с низким ТКР (Rи), с которого будет сниматься сигнал и последовательно с ним токоограничивающий резистор с невысокой точностью и ТКР, сопротивление которого рассчитывается из формулы Rн - Rи (где, Rн - сопротивление, рассчитанное по формуле из РЭ). Если необходима точность 0,5% - 1%, то вполне достаточно снимать сигнал с R=100 Ом, при питании 24 В, при этом если перепад температур на резисторе небольшой, то можно взять и 10% резистор, только подобрать сопротивление, близкое к 100 Ом.

ANATOL2
26.03.2009, 12:56
Если удастся запустить в работу,то убедительно прошу сообщить на dap_domb@mail.ru, т.к. все попытки мне заставить данный датчик работать ни к чему не привели. Смотри тему ПД100.... и ТРМ1