PDA

Просмотр полной версии : релейные выходы ПЧВ



СвятославИркутск
30.01.2026, 09:10
Очень интересует момент работы релейных выходов ТA-TB-TC:
Как на этих выходах реализовать сигнал если с ПЧВ во время работы возникла работы?
Например, работа приточки с электрическим калорифером и в случае отключения двигателя (аварии) сигнал на отключение.
Не могу найти в документации где это прописано конкретно и как работает.
Буду признателен за помощь.

Сергей0308
30.01.2026, 11:30
Очень интересует момент работы релейных выходов ТA-TB-TC:
Как на этих выходах реализовать сигнал если с ПЧВ во время работы возникла работы?
Например, работа приточки с электрическим калорифером и в случае отключения двигателя (аварии) сигнал на отключение.
Не могу найти в документации где это прописано конкретно и как работает.
Буду признателен за помощь.

Мне кажется Вам подойдёт настройка "1"(ПЧ в работе) контакт выходного реле замыкает цепь управления для включения электрического нагревателя, что Вам мешает посмотреть стр. 72 РЭ:

87778

https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf