Просмотр полной версии : СПК210 и МВ210-202



L_I_V
30.01.2026, 05:24
Добрый день.

Есть три СПК210, необходимо читать вход с МВ210-202 всем трём. Будет ли работать с помощью шаблонов или надо по другому? Если делать через шаблоны, то все три будут конфигурировать один МВ210-202?

Евгений Кислов
30.01.2026, 06:23
Добрый день.

Есть три СПК210, необходимо читать вход с МВ210-202 всем трём. Будет ли работать с помощью шаблонов или надо по другому? Если делать через шаблоны, то все три будут конфигурировать один МВ210-202?

Добрый день.
1. Будет.
2. Да, поэтому нужно проконтролировать, чтобы у всех них были одинаковые настройки вкладки Конфигурация.

L_I_V
30.01.2026, 06:57
Добрый день.
1. Будет.
2. Да, поэтому нужно проконтролировать, чтобы у всех них были одинаковые настройки вкладки Конфигурация.

А на что влияет Режим записи параметров во вкладке Конфигурация?

Евгений Кислов
30.01.2026, 07:06
А на что влияет Режим записи параметров во вкладке Конфигурация?

Применительно к МВ210-202 - ни на что не влияет, это общий параметр для всех шаблонов.
Он имеет значение для модулей вывода, значения выходов которых в зависимости от его настройки будут записываться циклически или по изменению.