Просмотр полной версии : ПЛК200-02. Проблема при загрузке проекта через web-конфигуратор.
Андрей Капелькин
27.01.2026, 20:30
Добрый вечер. Не запускается проект при загрузке через web-конфигуратор, а именно сам архив .zip с двумя файлами Application и папки Plclogic загружается в веб-конфигураторе, затем всплывающее окошко, которое выскакивает после загрузки архива, в котором находится кнопка "запустить" и подсказка что проект запустится в течение 10..60 секунд, закрывается после нажатия кнопки "запустить" через секунд 10 и дальше ничего не происходит. При этом всё отлично грузится и работает при загрузке из среды CodeSys 3.5. Имена файлов проверяли несколько раз, причем в списке последних загрузок проект отображается. Перезагрузка контроллера не помогает. Скрины пока приложить не могу, но это сделать завтра на работе. Есть подозрение что проект не запускается из-за того версия таргет файла для контроллера 3.5.17.31, а версия установленной среды Codesys 3.5.17.30, может ли это быть причиной?
МихаилГл
27.01.2026, 21:15
А вы в корень диска проект загрузочный сохраняете? В рекомендациях писали, чтоб в пути не было русских букаф...
Андрей Капелькин
28.01.2026, 00:38
Не в корень, но в пути только латиница.
Евгений Кислов
28.01.2026, 08:19
Добрый вечер. Не запускается проект при загрузке через web-конфигуратор, а именно сам архив .zip с двумя файлами Application и папки Plclogic загружается в веб-конфигураторе, затем всплывающее окошко, которое выскакивает после загрузки архива, в котором находится кнопка "запустить" и подсказка что проект запустится в течение 10..60 секунд, закрывается после нажатия кнопки "запустить" через секунд 10 и дальше ничего не происходит. При этом всё отлично грузится и работает при загрузке из среды CodeSys 3.5. Имена файлов проверяли несколько раз, причем в списке последних загрузок проект отображается. Перезагрузка контроллера не помогает. Скрины пока приложить не могу, но это сделать завтра на работе. Есть подозрение что проект не запускается из-за того версия таргет файла для контроллера 3.5.17.31, а версия установленной среды Codesys 3.5.17.30, может ли это быть причиной?
Добрый день.
В используемой вами версии прошивки (более новых версий для ПЛК200 не выпускалось) есть ограничения, связанные с этим фунционалом:
1. В проекте должна присутствовать визуализация
2. Перед загрузкой проекта на вкладке ПЛК/Настройки следует нажать кнопку Удалить проект.
Если при выполнении этих условий проблема продолжит проявляться, то, пожалуйста, напишите на support@owen.ru
Андрей Капелькин
28.01.2026, 10:31
Добрый день.
В используемой вами версии прошивки (более новых версий для ПЛК200 не выпускалось) есть ограничения, связанные с этим фунционалом:
1. В проекте должна присутствовать визуализация
2. Перед загрузкой проекта на вкладке ПЛК/Настройки следует нажать кнопку Удалить проект.
Если при выполнении этих условий проблема продолжит проявляться, то, пожалуйста, напишите на support@owen.ru
Помогло выполнения второго пункта, а визуализация присутствовала изначально. Теперь проект запускается, спасибо.