Nikita3428
27.01.2026, 14:40
Здравствуйте!
Опытные люди, подскажите пожалуйста как правильно настроить датчик ПД-200 по уровню в барабане котла. Не пинайтесь, я в первые настраиваю такое.
Имеется: паровой котел, уравнительная колонка, прибор КП1М, датчик ПД200-0,0063.
Уровень в барабане котла по прибору КП1М со шкалой-31,5 и до +31,5. Как правильно настроить датчик ПД200 под уровень и в каких последовательностях это делать?
До этого стоял прибор КСД и датчик ДМ3583. Все прекрасно работало.
Если в КП1М удастся поставить "Нижний предел измерений" = +31,5 и "Верхний предел измерений" = -31,5 то ничего больше и делать не надо.
Если в КП1М можно поставить только "Нижний предел измерений" = -31,5 и "Верхний предел измерений" = +31,5, то в ПД200 надо инвертировать выходной сигнал (т.е. чтобы стал не 4...20, а 20...4)
IIIolibden
28.01.2026, 13:53
А какая модификация ПД-200? Вентильный блок есть? Какая уравнительная колонка (они разные внутри (УК-1, УК-4))?
Nikita3428
30.01.2026, 10:01
ПД-200-ДД-0,0063, вентильный блок есть с вентилем под "ноль". УК-4 с двумя выходами снизу под "+" и "-"
Nikita3428
30.01.2026, 10:05
Вроде как получилось...
Я залил уровень в барабане котла +31,5, на датчике ПД200 при таком уровне запустил "калибровку нуля", и выставил на ПД200 верхний диапазон 450 мм.в.с. Пока работает, уровень приблизительно со стеклом на барабане и по второму прибору совпадает. Посмотрю как будет дальше себя показывать.
А так вообще на будущее, так и делается настройка или как правильно? В какой последовательно и при каком значении нужно правильно делать калибровку на ПД200 и тд??
Вроде как получилось...
Я залил уровень в барабане котла +31,5, на датчике ПД200 при таком уровне запустил "калибровку нуля", и выставил на ПД200 верхний диапазон 450 мм.в.с. Пока работает, уровень приблизительно со стеклом на барабане и по второму прибору совпадает. Посмотрю как будет дальше себя показывать.
А так вообще на будущее, так и делается настройка или как правильно? В какой последовательно и при каком значении нужно правильно делать калибровку на ПД200 и тд??
Калибровку нуля датчика надо делать когда значение перепада на входе датчика равно 0. Можно закрыть входные вентили и открыть уравнительный вентиль на блоке.
450 мм.в.с. из каких соображений? +/-31.5 см это выходит 630мм
Сергей0308
02.02.2026, 14:59
Так ему, насколько понимаю, ничего делать не надо, в смысле, с ПД200, а во вторичном приборе, что показывает уровень, настроить обратную зависимость и выстановить(настроить) уровень "0".
Например у меня в ПР200 есть специальный пункт в меню, в смысле, при нулевом уровне в котле активирую соответствующий пункт в меню и значение параметра(перепад давлений) приравнивается к "0", всё!
Далее, при увеличении уровня ДД (перепад) будет уменьшаться, а показания расти, при снижении уровня, всё наоборот, перепад давлений будет расти, а показания уменьшаться, в смысле, менее нуля будут с минусом!
Короче, никогда не встречал чтобы было всё идеально смонтировано, в смысле, половина ВПИ датчика совпадала с нулевым уровнем верхнего барабана котла, при нулевом уровне площадь зеркала воды будет максимальная.