Доброго времени суток. Возник вопрос по работе ТРМ500. С помощью быстрой настройки я задаю нижний и верхний пределы температуры и потом задаю уставку. Условно говоря, нижний предел температуры 20 градусов, верхний предел температуры 100 градусов, уставка 50 градусов, гистерезис 1 градус. Следовательно ТЭНы в печке с помощь термопары tP.L(ТХК)L, должны поддерживать температуру 50 градусов, +-1 градус. Но по факту, ТЭНы отключаются после достижения температуры в 20 градусов (минимальной температуры заданной мной). Почему это может происходить?
Включение-выключение панели происходит через выходы 1, на выход 2 подается нейтраль. ТТР kippribor HD-4044.ZA2 40A подключены к выходу 5, на выход 6 подается нейтраль, термопара подключена к выходам 12,13.

Sulfur
20.01.2026, 21:44
Кирилл ИГД
Вероятно потому, что ТТР подключено не на канал управления (клеммы 3-4), а на канал сигнализации (клеммы 5-6).
Странное использование ТТР. Есть опасность такого применения. Механические реле имеют ограниченный ресурс, и при выходе из строя оно либо не включается, либо находится в замкнутом состоянии. Второе - наиболее опасно, ибо нагрев будет включен постоянно. Оптимальным было бы применить ТТР с низковольтным управлением (3-30В, суффикс ZD3, подключение 7-8), и включить PID-регулятор. Тогда бы температуру можно было бы контролировать с точностью до десятых долей градуса.

Кирилл ИГД
21.01.2026, 06:20
Cпасибо за помощь. Получается, надо сейчас переключить ТТР с клемм 5,6 на клеммы 3,4 и всё должно заработать? Версия ТРМ500-Щ2.WIFI

Сергей0308
21.01.2026, 06:55
Для этого ТТР надо заменить!
Если Вы РЭ принципиально не читаете, преведущее сообщение форума хоть прочтите до конца!

Кирилл ИГД
21.01.2026, 07:02
Переключил клеммы, всё заработало)