Доброго времени суток. Возник вопрос по работе ТРМ500. С помощью быстрой настройки я задаю нижний и верхний пределы температуры и потом задаю уставку. Условно говоря, нижний предел температуры 20 градусов, верхний предел температуры 100 градусов, уставка 50 градусов, гистерезис 1 градус. Следовательно ТЭНы в печке с помощь термопары tP.L(ТХК)L, должны поддерживать температуру 50 градусов, +-1 градус. Но по факту, ТЭНы отключаются после достижения температуры в 20 градусов (минимальной температуры заданной мной). Почему это может происходить?
Включение-выключение панели происходит через выходы 1, на выход 2 подается нейтраль. ТТР kippribor HD-4044.ZA2 40A подключены к выходу 5, на выход 6 подается нейтраль, термопара подключена к выходам 12,13.
Кирилл ИГД
Вероятно потому, что ТТР подключено не на канал управления (клеммы 3-4), а на канал сигнализации (клеммы 5-6).
Странное использование ТТР. Есть опасность такого применения. Механические реле имеют ограниченный ресурс, и при выходе из строя оно либо не включается, либо находится в замкнутом состоянии. Второе - наиболее опасно, ибо нагрев будет включен постоянно. Оптимальным было бы применить ТТР с низковольтным управлением (3-30В, суффикс ZD3, подключение 7-8), и включить PID-регулятор. Тогда бы температуру можно было бы контролировать с точностью до десятых долей градуса.
Кирилл ИГД
21.01.2026, 06:20
Cпасибо за помощь. Получается, надо сейчас переключить ТТР с клемм 5,6 на клеммы 3,4 и всё должно заработать? Версия ТРМ500-Щ2.WIFI
Сергей0308
21.01.2026, 06:55
Для этого ТТР надо заменить!
Если Вы РЭ принципиально не читаете, преведущее сообщение форума хоть прочтите до конца!
Кирилл ИГД
21.01.2026, 07:02
Переключил клеммы, всё заработало)
Sergei2257
25.03.2026, 11:57
Всем привет. Перестали работать сразу два ТРМ500 с одинаковой проблемой. Стояли в одном шкафу. Одно работало с термодатчиком Pt100, другое с Pt50. Измеряли температуры воды. При обнаружении проблемы на обоих ТРМ показывало 20 градусов с "копейками". При пропускании нагретой воды данные на экране не менялись. Зашел в меню - s.typ, на двух ТРМ стоял параметр -tp.l. Изменил параметры для каждого датчика: P50 для датчика Pt50, и P 100 для датчика Pt100. На экранах стали прочерки. В чем может быть проблема?
kondor3000
25.03.2026, 13:08
Всем привет. Перестали работать сразу два ТРМ500 с одинаковой проблемой. Стояли в одном шкафу. Одно работало с термодатчиком Pt100, другое с Pt50. Измеряли температуры воды. При обнаружении проблемы на обоих ТРМ показывало 20 градусов с "копейками". При пропускании нагретой воды данные на экране не менялись. Зашел в меню - s.typ, на двух ТРМ стоял параметр -tp.l. Изменил параметры для каждого датчика: P50 для датчика Pt50, и P 100 для датчика Pt100. На экранах стали прочерки. В чем может быть проблема?
Скорее всего не правильно подключены (или неисправны) датчики ТСП.
Максойкий
09.04.2026, 20:01
Здравствуйте, напишу сдесь. Трм 500 и трехпроводной датчик pt-100, два провода белых и один красный. К каким клеммам подключить? В схемах не силен
kondor3000
09.04.2026, 20:15
Здравствуйте, напишу сдесь. Трм 500 и трехпроводной датчик pt-100, два провода белых и один красный. К каким клеммам подключить? В схемах не силен
Два белых, на 11 и 12, третий красный на 13 и 14 (+ к красному поставить перемычку). 88797
Максойкий
09.04.2026, 20:36
Два белых, на 11 и 12, третий красный на 13 и 14 (+ к красному поставить перемычку). 88797
Спасибо, а чем грозит перепутать?
kondor3000
09.04.2026, 20:38
Спасибо, а чем грозит перепутать?
Скрин посмотрите где 3-х проводное, там видно и перемычку (пунктиром), белые можно путать. Они тоже соединены, только внутри ТСП.
В худшем случае, показывать ничего не будет.
Максойкий
09.04.2026, 20:44
Скрин посмотрите где 3-х проводное, там видно и перемычку (пунктиром), белые можно путать. Они тоже соединены, только внутри ТСП.
В худшем случае, показывать ничего не будет.
Спасибо, понял