Доброго дня.
Пытаюсь собрать схему для управления двумя насосами и одним частотником.
Идея такая.
i3 включение/активация схемы (два НЕ это чтобы каждый раз несколько связей не перерисовывать от входа)
i4 реле давления работы насоса 1
15 реле давления работы насоса 2
Q1 запуск частотника
Q2 включение пускателя насоса 1
Q3 включение пускателя насоса 1
при начале работы, таймеры сначала подключают пускателями насос к ПЧ, через пару секунд подается команда на старт частотника.
TOF1 и TOF2 задержка для срабатывания дифференциальных реле каждого насоса. (время везде условно)
При пропадании сигнала дифф реле у первого насоса проходит цикл запуска второго.
(сперва насос подключается к ПЧ, после старт ПЧ)
С этим вроде разобрался, но вот заставить работать по "кругу" не получается у меня.
Тоесть, сработала авария первого насоса, подключился второй, а переключить опять на первый не получается.
---
А может есть уже есть готовые решения? Попадались только ротации по наработке или около того.
заранее благодарен.
kondor3000
20.01.2026, 10:12
Тоесть, сработала авария первого насоса, подключился второй, а переключить опять на первый не получается.
---
А может есть уже есть готовые решения? Попадались только ротации по наработке или около того.
заранее благодарен.
Здесь 2+3 насоса, переключение по аварии и по времени. Всё что не нужно (наработка, ФБ с 3 насосами, уровень) можно убрать.
При желании вывести переменную Main на вход и переключать насосы вручную.
Из всей вашей схемы, останутся только таймеры задержки включения ПЧ и насосов.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564&p=465744&viewfull=1#post465744
Сергей0308
20.01.2026, 10:15
Доброго дня.
Пытаюсь собрать схему для управления двумя насосами и одним частотником.
Идея такая.
i3 включение/активация схемы (два НЕ это чтобы каждый раз несколько связей не перерисовывать от входа)
i4 реле давления работы насоса 1
15 реле давления работы насоса 2
Q1 запуск частотника
Q2 включение пускателя насоса 1
Q3 включение пускателя насоса 1
при начале работы, таймеры сначала подключают пускателями насос к ПЧ, через пару секунд подается команда на старт частотника.
TOF1 и TOF2 задержка для срабатывания дифференциальных реле каждого насоса. (время везде условно)
При пропадании сигнала дифф реле у первого насоса проходит цикл запуска второго.
(сперва насос подключается к ПЧ, после старт ПЧ)
С этим вроде разобрался, но вот заставить работать по "кругу" не получается у меня.
Тоесть, сработала авария первого насоса, подключился второй, а переключить опять на первый не получается.
---
А может есть уже есть готовые решения? Попадались только ротации по наработке или около того.
заранее благодарен.
Здесь делал помимо ротации в случаи аварии одного из насосов ему на замену запустится другой:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564&p=385145&viewfull=1#post385145
Задержку на запуск ПЧ, пока пускатель другого насоса включается надеюсь нетрудно поставить, секунды наверно хватит!
Спасибо за ответы.
Все это видел. Это малость не то. Ротация не нужна как таковая.
Нужно вернуть в работу первый насос после сброса аварии.
Сергей0308
20.01.2026, 10:54
Спасибо за ответы.
Все это видел. Это малость не то. Ротация не нужна как таковая.
Нужно вернуть в работу первый насос после сброса аварии.
Хотелось всё же уточнить по алгоритму, у вас назначается(выбирается) основной(ведущий) насос, в случае его аварии запускается другой, готовый к работе или первый насос всегда основной, второй только по аварии основного запускается?
Сергей0308
20.01.2026, 11:24
Совершенно верно.
Я перечислил два возможных варианта, совершенно верно, это какой вариант, с выбором основного(ведущего) насоса или нет?
Я перечислил два возможных варианта, совершенно верно, это какой вариант, с выбором основного(ведущего) насоса или нет?
Это к вашему посту. Про алгоритм работы.
пс.
Вот так вроде заработало как нужно.
Если предложите варианты, с удовольствием посмотрю.
Сергей0308
20.01.2026, 12:40
Это к вашему посту. Про алгоритм работы.
пс.
Вот так вроде заработало как нужно.
Если предложите варианты, с удовольствием посмотрю.
Вы вроде хотели по сбросу аварии первого насоса, вновь его запускать в работу, а второй насос останавливать или уже перехотели?
Нет, наверное все таки не правильно расписал.
В работе всегда насос 1. При аварии переходит на 2.
После разборок с первым он опять в работе.
Весь затык был в том, что бы заставить правильно запускать пускатели / ПЧ.
Частотник один, насосов два.
Сергей0308
20.01.2026, 12:59
Нет, наверное все таки не правильно расписал.
В работе всегда насос 1. При аварии переходит на 2.
После разборок с первым он опять в работе.
Весь затык был в том, что бы заставить правильно запускать пускатели / ПЧ.
Частотник один, насосов два.
Здесь то какие проблемы, пускатели по очереди включаются, ПЧ чуть позже запускается, с задержкой!
Короче, Вам нужно сформировать сигнал аварии насоса и чтобы по его сбросу вновь запускался основной насос, если правильно понял ваши хотелки.
Нет, наверное все таки не правильно расписал.
В работе всегда насос 1. При аварии переходит на 2.
После разборок с первым он опять в работе.
Весь затык был в том, что бы заставить правильно запускать пускатели / ПЧ.
Частотник один, насосов два.
Ага, а еще, авария насоса - это, скорее всего, частотник в аварии находится. Т.е., сначала надо сбросить аварию на частотнике...
Сергей0308
20.01.2026, 13:08
Ага, а еще, авария насоса - это, скорее всего, частотник в аварии находится. Т.е., сначала надо сбросить аварию на частотнике...
И так бывает, свет моргнёт и ПЧ в аварии! Товарищ ещё об этом не думал.
Здесь то какие проблемы, пускатели по очереди включаются, ПЧ чуть позже запускается, с задержкой!
Были. :)
Короче, Вам нужно сформировать сигнал аварии насоса и чтобы по его сбросу вновь запускался основной насос, если правильно понял ваши хотелки.
С входа i3 в принципе проходит сброс, но возможно еще подумаю как лучше сделать.
Ага, а еще, авария насоса - это, скорее всего, частотник в аварии находится. Т.е., сначала надо сбросить аварию на частотнике...
Тоже верно. Но тут ничего не попишешь. Придется ручками исправлять.
И так бывает, свет моргнёт и ПЧ в аварии! Товарищ ещё об этом не думал.
Думал. Частотник управляется по дискретным входам. Пускатель сам запускает.
Тут как раз не было проблем.
хотя конечно, все не предугадаешь..
Сергей0308
20.01.2026, 13:11
Были. :)
С входа i3 в принципе проходит сброс, но возможно еще подумаю как лучше сделать.
Тоже верно. Но тут ничего не попишешь. Придется ручками исправлять.
В смысле ручками, что одного выхода нет для сброса ПЧ, тогда по сетевому интерфейсу сбросить!
В смысле ручками, что одного выхода нет для сброса ПЧ, тогда по сетевому интерфейсу сбросить!
Есть только CCU825. Хотя может и будет ПМ210.
Сергей0308
20.01.2026, 13:21
Есть только CCU825. Хотя может и будет ПМ210.
Так ПР вполне справится со сбросом ПЧ, в смысле, для этого больше ничего не надо!
Ну удаленный доступ то нужен.
плюсом кое какие плюшки от этого. Какой никакой мониторинг, контроль параметров..
Есть только CCU825. Хотя может и будет ПМ210.
ССU чем не устраивает? есть два релейных и пять транзисторных выходов. Ставь реле, посылай смс и получится сброс.
Юрий Н, мне кажется, что Вам больше поможет методика разработки, чем готовые недопиленные блоки.
Сам сейчас уже не пишу в таком стиле, но методику использую - описание логических функций на бумаге (или в Excel), минимизация и синтез при помощи карт Карно.
Основная причина отказа - взрывной рост сложности программ - по требованию заказчика (всего в программе только параметров для защитных блокировок доходит до 40 для насосной пары/тройки).
Почитайте статью - она не про готовое решение, а про способ решения алгоритмов - формализация, составление таблицы истинности, минимизация и синтез.
https://www.cyberforum.ru/blogs/534277/6108.html
Павел, спасибо. Попробовал поправить для себя.
Добавил управление ПЧ, вроде неплохо отрабатывает.