Здравствуйте,
Подключил к ПЛК110-30 модуль МУ110-224.16Р
связь вижу что в норме
Пытаюсь активировать выходы на модуле но реле не срабатывает
Может я не то что надо добавил в проекте registr output modul не подходит для этого ?

Александр Пинэко-Скворцов
15.01.2026, 11:25
Здравствуйте,
Подключил к ПЛК110-30 модуль МУ110-224.16Р
связь вижу что в норме
Пытаюсь активировать выходы на модуле но реле не срабатывает
Может я не то что надо добавил в проекте registr output modul не подходит для этого ?

Добрый день.
Какой адрес регистра указываете в свойствах Register Output Module? Битовая маска выходов в МУ110-16Р доступна по адресу 50 (0x0032).

Stas
15.01.2026, 11:44
Действительно поставил нужный регистр и всё заработало