Просмотр полной версии : Несколько ПЛК210, несколько панелей Weintek и Codesys протокол



Иван2710
12.01.2026, 13:45
Имеется 4 станции, объединенные в одну сеть, в каждой станции свой ПЛК210 и своя панель оператора Weintek. Требуется из каждой станции управлять другой станцией. Если использовать протокол Codesys, то возможно ли это?
С панелями проблем нет, можно добавить несколько ПЛК, но можно ли один ПЛК опрашивать несколькими панелями по этому протоколу?
Есть идея с таким подходом сделать один общий проект для всех панелей.

melky
12.01.2026, 14:01
сомневаюсь, что панели Weintek работают по протоколу CodeSys.
Если вы о Modbus, то 210-й позволяет насколько подключений, как настраивается (скорее всего на разные порты), и если в панели есть возможность указывать порт для опроса, то почему нет?, в смысле так же указывать порты и IP адреса для разных slave

Zigrieawal
12.01.2026, 14:02
Не валяйте дурака Иван2710 сделайте одну панель которая управляет всеми, а остальные 3 подключите по VNC, на сколько я понимаю у Вас сеть одна.

Иван2710
12.01.2026, 14:16
сомневаюсь, что панели Weintek работают по протоколу CodeSys.
Работают. По модбасу понятно что заработает, в Modbus TCP может быть несколько мастеров (панелей), но он значительно усложняет разработку по сравнению с Codesys протоколом.
87514

melky
12.01.2026, 14:24
ну судя по окнам это сама панель. А что панель может опрашивать, тоже предлагает протокол CodeSys ?

Zigrieawal
12.01.2026, 14:29
Есть идея с таким подходом сделать один общий проект для всех панелей.

Есть только один способ это проверить ....

Иван2710
12.01.2026, 14:32
https://rutube.ru/video/63bb4fb1be59670defa6edaed1490ff4/?ysclid=mkb2wi6hj797253956

imaex
12.01.2026, 14:59
ну судя по окнам это сама панель. А что панель может опрашивать, тоже предлагает протокол CodeSys ?

Даже на этом скриншоте видно, что это именно подключаемое устройство.

Zigrieawal
12.01.2026, 15:05
Нет вопрос в другом был, как к одному ПЛК по протоколу Codesys подключить 4ре панельки по протоколу Codesys. Возможно ли это сделать ? или необхожимо переходить на OPC

melky
12.01.2026, 15:15
сколько портов может использовать протокол CodeSys в ПЛК? если один, то скорее всего одна панель, если можно настраивать и там и там, то несколько.
Вам настройки доступны? посмотрите варианты настроек для начала.

imaex
12.01.2026, 15:19
Это можно сделать и на modbus tcp. Вопрос только в том, сколько одновременных подключений (желательно на одном tcp-порту) поддерживает 210-ый. То же самое, няп, относится и к протоколу codesys.

Евгений Кислов
12.01.2026, 15:22
но можно ли один ПЛК опрашивать несколькими панелями по этому протоколу?


Нет вопрос в другом был, как к одному ПЛК по протоколу Codesys подключить 4ре панельки по протоколу Codesys. Возможно ли это сделать ? или необхожимо переходить на OPC

Отвечая на конкретный заданный вопрос - можно, но потребуется увеличить значения параметров в конфиг-файле.
Подробности здесь на стр. 14 (для ПЛК210-1x):
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_OPC_v3.1.pdf

Если ваш контроллер - ПЛК210-0x, то напишите в support@owen.ru - вам помогут.

Иван2710
12.01.2026, 16:09
Отвечая на конкретный заданный вопрос - можно, но потребуется увеличить значения параметров в конфиг-файле.
Подробности здесь на стр. 14 (для ПЛК210-1x):
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_OPC_v3.1.pdf

Если ваш контроллер - ПЛК210-0x, то напишите в support@owen.ru - вам помогут.

Благодарю за ответ. А сколько по умолчанию поддерживается подключений? Если их количество увеличить до максимального - 4, то при онлайн подключении к ПЛК потеряется связь с одной из панелей или вообще не получится подключиться?
Контроллер будет ПЛК210-02-CS, там так же максимум 4 подключения?

Евгений Кислов
12.01.2026, 16:27
Благодарю за ответ. А сколько по умолчанию поддерживается подключений? Если их количество увеличить до максимального - 4, то при онлайн подключении к ПЛК потеряется связь с одной из панелей или вообще не получится подключиться?
Контроллер будет ПЛК210-02-CS, там так же максимум 4 подключения?

4 - это по умолчанию. Можно поставить больше.
В т.ч. и для ПЛК210-02 - но для этого напишите на support@owen.ru

SBER
17.01.2026, 15:12
Вентек очень криво работает с протоколом кодесис, лучше использовать opc ua

Zigrieawal
19.01.2026, 10:18
По протоколу Codesysv3 в чём конкретно была кривизна работы у Вас ?

SBER
21.01.2026, 18:56
Там нормального циклического опроса нет и буфферизации. Только если косвенно через обмен данными настраивать.
OPC UA сразу в конфиге нормально настраивается, без лишних телодвижений