PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 148 и сетевые настройки



AlexBut
29.12.2025, 10:41
В ТРМ-148 необходимо настроить чтение температуры из другой ТРМ148 и использовать для регулирования.
Нашёл сл. параметры в описании:

В сетевых параметрах-
n.FIt - Количество используемых сетевых входов
Addr - Базовый адрес прибора
Сетевой вход №....
data - Формат принимаемых данных
Sour - адрес источника сообщения(0...2047)
Char - имя параметра, принимаего фильтром

В Мастер сети\Элемент очереди опроса №
r.co - Режим работы прибора(0-Подчинённый, 1-Мастер)
Элемент очереди опроса №....
p.chr - Имя параметра для опроса
Adr - Адрес опрашиваемого оперативного параметра(0...255 или 0...2047)

И в Вычислители Вычислитель №..\Вход №..
t.in - Тип аргумента Вычислителя (0- Вход прибора, 1- Сетевой вход)
in - Номер Входа или Сетевого Входа ( 1...8)

Но не понял как их связать, вкратце может подскажете(прошивка у обоих v5.08)

kon48
29.12.2025, 11:17
Напрямую никак. Посредник нужен - СКАДА и др. А вам книжку в руки

AlexBut
29.12.2025, 12:13
Напрямую никак. Посредник нужен - СКАДА и др. А вам книжку в руки

А что разве нельзя использовать как сетевой вход чужую температуру?

melky
29.12.2025, 12:19
может и можно, но сами приборы в сети Modbus только slave режим имеют.

AlexBut
30.12.2025, 03:43
может и можно, но сами приборы в сети Modbus только slave режим имеют.

А по протоколу ОВЕН? Зачем то же есть настройка r.co -- Режим работы прибора(0-Подчинённый, 1-Мастер)?
В связи с этим вопрос -а где задаётся протокол по которому работает прибор(ОВЕН-Модбас) или это при заказе?

melky
30.12.2025, 06:47
Блин, да нельзя два слейва связать без посредника между собой, что вы за вопросы то задание?

Если по сети и можно передать и что-то сделать, для этого потребуется или ПК или ПР, ПЛК.

Хм, а что документация ещё пишет про мастер сети?

AlexBut
30.12.2025, 07:18
melky: Хм, а что документация ещё пишет про мастер сети?

А не нашёл, поэтому спрашиваю

imaex
30.12.2025, 08:47
В связи с этим вопрос -а где задаётся протокол по которому работает прибор(ОВЕН-Модбас) или это при заказе?

Автоопределение протокола. В документации прямым текстом сказано:

Тип протокола определяется прибором автоматически.

melky
30.12.2025, 08:56
Протоколы обмена
Прибор работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, Modbus-RTU (Slave), Modbus-ASCII (Slave).

Тип протокола определяется прибором автоматически.

Прибор не является Мастером сети, поэтому в сети RS-485 должен быть Мастер сети. В качестве Мастера сети могут использоваться ПЛК, ПК с подключенным преобразователем RS-232/RS-485 (например, АСЗ-М) или USB/RS-485 (например, АС4).

из документации на ТРМ148

Petrovi4
30.12.2025, 09:15
А откуда вы эти параметры взяли? Сейчас поискал в инструкциях на ТРМ148 и большей части их там вообще нет.

kon48
31.12.2025, 08:21
Сообщение AlexBut
В ТРМ-148 необходимо настроить чтение температуры из другой ТРМ148 и использовать для регулирования.
Предполагаю что температура одного из ТРМ будет использоваться как Уставка другого. (Могу и ошибаться так как постановка задачи не совсем ясна). Если моё предположение верно, то возникает много вопросов. Во-первых, кто оператор или автоматика будут реализовывать поставленную задачу?
Во-вторых, каким критерием при этом будут руководствоваться?
Далее в обоих случаях нужно регистрировать параметры обоих ТРМ для контроля правильности принятия решений, а для этого нужно программное обеспечение.
С наступающим Новым годом!

FPavel
31.12.2025, 08:44
Наверное, есть смысл узнать исходную задачу до появления идеи сети из нескольких ТРМ148.
Думаю, что для решения исходной задачи потребуются другие приборы или установка дополнительного датчика (или замена существующего на датчик с двумя чувствительными элементами в одном корпусе).

kon48
31.12.2025, 09:12
Сообщение FPavel
Наверное, есть смысл узнать исходную задачу до появления идеи сети из нескольких ТРМ148.
Полностью согласен с Вами и всецело поддерживаю

Сергей0308
31.12.2025, 17:07
Видимо товарищ задумал что-то, теперь, понимая что это невыполнимо, стесняется в этом сознаться!
Такое часто встречается.
Не каждый в силах признать свою ошибку!

По хорошему, не мудрствуя лукаво, надо было сразу, в первом посте это написать, тогда было бы проще решить проблему, может кто предложил другой вариант решения, но товарищ не ищет лёгких путей, считая свой вариант решения самым лучшим, даже когда выясняется обратное!

kon48
12.01.2026, 12:40
Сообщение от AlexBut
В ТРМ-148 необходимо настроить чтение температуры из другой ТРМ148 и использовать для регулирования.
Реализовал "Посредника" обмена ТРМ148 в ТРМ148. Тестировал с одним ТРМ148 (ввиду отсутствия второго), который поочередно являлся условным Master и Slave. Использован протокол ОВЕН и соответствующая библиотека функций ввода- вывода. Критерий изменения Уставки прибора Slave временной с задаваемым периодом. Регистрация оперативных параметров ведется в текстовый файл формата *.csv который можно открыть в Excel Было ясно что обсуждаемый подход реализуем. Но стоит ли овчинка выделки? Зачем все это? Ответа от товарища нет.

kon48
22.01.2026, 10:32
Расширил возможности "Посредника" в части регистрации оперативных параметров в БД формата Access и работы с ТРМ138.
Все пояснения в записке к ПО. 87627