Добрый день!
Подскажите, где найти пример программы опроса модулей МВ210-101 по ModbusTCP без использования шаблонов?
50 модулей установлено, ПЛК тормозит(
Конфигурирование модулей сделал через "Owen Configurator", так что только опросить значение и код статуса

Sergey361
19.12.2025, 13:37
Через библиотеку OCL есть

kondor3000
19.12.2025, 14:01
Добрый день!
Подскажите, где найти пример программы опроса модулей МВ210-101 по ModbusTCP без использования шаблонов?
50 модулей установлено, ПЛК тормозит(
Конфигурирование модулей сделал через "Owen Configurator", так что только опросить значение и код статуса

Тут не пример нужен, а подход. Берёте таблицу регистров модуля, выбираете только нужные регистры и читаете их группой.
В этом весь смысл, читать не по 1-2 регистра 100 раз, а до 120 регистров за 1 раз.
И 50 модулей лучше разнести по 2 или 3 сетям, если это возможно.