Просмотр полной версии : Подключение ТХ01-RS по RS485
ЕвгенийУПХГ
19.12.2025, 08:58
Добрый день! Не получается подключить ТХ01-RS по RS485. Подключал через АС4-М и к РГ10 - не находит устройство. Настройки сети верные, проверял несколько раз! Подскажите, как решить эту проблему!
kondor3000
19.12.2025, 09:17
Добрый день! Не получается подключить ТХ01-RS по RS485. Подключал через АС4-М и к РГ10 - не находит устройство. Настройки сети верные, проверял несколько раз! Подскажите, как решить эту проблему!
Выложить настройки ТХ01 и АС4-М и скрины подключения. Документация - https://owen.ru/product/tx01rs/documentation
Проверить обмен можно например Овен ОРС сервером. https://owen.ru/catalog/opc_serveri
По умолчанию слейв адрес 16, настройки 115200 ( 8N1 ), адрес регистра- Значение оборотов 41 (DWORD) в об/сек
ЕвгенийУПХГ
19.12.2025, 11:57
Надо считать данные из ТХ01 в РГ10 по RS485. РГ10 вроде видит прибор, но показания постоянно 95.
kondor3000
19.12.2025, 13:56
Надо считать данные из ТХ01 в РГ10 по RS485. РГ10 вроде видит прибор, но показания постоянно 95.
Значит что то не правильно читаете, например адрес регистра или тип переменной, скрины где?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot