PDA

Просмотр полной версии : Настройка ПИД управления ПЧ KIPPRIBOR AFD-L055.43B



EVGEN_
18.12.2025, 11:58
Здравствуйте! Не думал, если честно, что возникнет такая проблема и придется обращаться за помощью на форум, так как данное управление настраивал ни раз и все получалось. В общем задача стандартная, необходимо настроить данный ПЧ на поддержание давления насосом 3 бара в трубе с обратной связью по датчику давления ПД100-ДИ1,6-311-0,5. Обращался в техническую поддержку KIPPRIBOR, отвечают в среднем по почте по одному сообщению в сутки и в итоге результата нет.
Датчик подключен по пункту 4.3.5, рисунок 19(питание от встроенного источника питания 24В). Затем установлены настройки согласно Группе 5(параметры ПИД-регулирования).
F5.00=1
F5.01=0
F5.02=30
F0.00=1
F0.02=0021
F1.00=2
F1.01=10
F1.08=11
F1.09=9
После таких настроек и соответствующего подключения, после нажатия кнопки пуск загорается Run на ПЧ, но частота на экране 0(не увеличивается), двигатель не крутится. При этом в обычном режиме без пид работает без проблем. То есть нажимаешь кнопку пуск, выставляешь резистором 30 герц и насос работает.
Инструкцию прилагаю, в самом конце книжки есть пункт по настройке ПИД

По самые по...
19.12.2025, 11:56
...задача стандартная, необходимо настроить данный ПЧ на поддержание давления насосом 3 бара в трубе с обратной связью по датчику давления ПД100-ДИ1,6-311-0,5.
Датчик подключен по пункту 4.3.5, рисунок 19(питание от встроенного источника питания 24В). Затем установлены настройки согласно Группе 5(параметры ПИД-регулирования).
F5.00=1
F5.01=0
F5.02=30
F0.00=1
F0.02=0021
F1.00=2
F1.01=10
F1.08=11
F1.09=9
После таких настроек и соответствующего подключения, после нажатия кнопки пуск загорается Run на ПЧ, но частота на экране 0(не увеличивается), двигатель не крутится. При этом в обычном режиме без пид работает без проблем. То есть нажимаешь кнопку пуск, выставляешь резистором 30 герц и насос работает.
Инструкцию прилагаю, в самом конце книжки есть пункт по настройке ПИД

Мы, тут не ясновидящие, откуда нам знать, что у вас там ещо напогроммировано.. И что в сети происходит, где датчик стоит.. И вооще, если хотите 3 бара поиметь с 16-ти барным датчиком, то посчитайте правильное значение F5.02

EVGEN_
19.12.2025, 12:05
Мы, тут не ясновидящие, откуда нам знать, что у вас там ещо напогроммировано.. И что в сети происходит, где датчик стоит.. И вооще, если хотите 3 бара поиметь с 16-ти барным датчиком, то посчитайте правильное значение F5.02

ПЧ новый с коробки, ничего там не на программировано лишнего. По поводу 3 бар это мелочи, суть не в этом f5.02=18.8

west
19.12.2025, 17:15
F0.02=0021

точно 0021?

EVGEN_
20.12.2025, 06:59
точно 0021?
Вчера вечером настроили. Нет, в параметреF0.02=1121. Но это не должно влиять. В общем все стоит в настройках как написал и он заработал