PDA

Просмотр полной версии : Насос перестает прокачивать жидкость на малых оборотах двигателя



Newcomer
15.12.2025, 11:07
Добрый день

Возникла проблема прокачки жидкости через теплообменник с целью ее охлаждения. Насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник при малых оборотах двигателя. Двигатель подключен к ПЧ ПЧВ1-2К2-В. Частота задается ПИД регулятором. Когда температура жидкости подходит к уставке частота ПЧ снижается до 15 Гц и насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник.

petera
15.12.2025, 11:31
Добрый день

Возникла проблема прокачки жидкости через теплообменник с целью ее охлаждения. Насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник при малых оборотах двигателя. Двигатель подключен к ПЧ ПЧВ1-2К2-В. Частота задается ПИД регулятором. Когда температура жидкости подходит к уставке частота ПЧ снижается до 15 Гц и насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник.

Так и должно быть, нельзя задавать мин.частоту ПЧ равную 0.

Newcomer
15.12.2025, 12:09
Так и должно быть, нельзя задавать мин.частоту ПЧ равную 0.

Минимальная частота не 0, а 15 Гц.

petera
15.12.2025, 12:16
Минимальная частота не 0, а 15 Гц.
В настройках ПЧ есть мин и макс частота, вот там и задать мин = 20Гц

Newcomer
15.12.2025, 12:39
В настройках ПЧ есть мин и макс частота, вот там и задать мин = 20Гц

Частоту задает ПИД и он (ПИД) не дурак. При 20 Гц охладить до уставки невозможно.
Спецы говорят, что надо ставить теплообменник большего размера.

petera
15.12.2025, 12:45
Частоту задает ПИД и он (ПИД) не дурак. При 20 Гц охладить до уставки невозможно.

Это не важно, просто у любого насоса есть мин. частота вращения, ниже которой насос перестает прокачивать жидкость. Если не ограничить в настройках ПЧ минимальную частоту, то в Вашем случае насос все равно качать не будет, а выйти из строя может.

Newcomer
15.12.2025, 12:51
Это не важно, просто у любого насоса есть мин. частота вращения, ниже которой насос перестает прокачивать жидкость. Если не ограничить в настройках ПЧ минимальную частоту, то в Вашем случае насос все равно качать не будет, а выйти из строя может.

Значит надо ставить теплообменник большего размера.

Newcomer
15.12.2025, 12:54
Чтобы жидкость двигалась через теплообменник, нужно, чтобы насос создавал достаточный перепад давления между входом и выходом установки.
Когда Вы снижаете частоту насоса через частотник — уменьшается его производительность (подачу) и напор (давление). В какой-то момент этого давления может не хватить, чтобы преодолеть гидравлическое сопротивление теплообменника.
Здесь явно не проблема в частотнике, а не верный расчет системы охлаждения. Производительность нужно повысить, а поток охладителя снизить, тогда возможен выход на уставку без остановки потока

Поток и температура охладителя постоянны. Самое правильное поставить теплообменник большего размера.

Newcomer
15.12.2025, 12:58
Это проблема ОВЕНа?

Зачем задавать риторические вопросы ?

Валенок
15.12.2025, 18:50
Поток и температура охладителя постоянны. Самое правильное поставить теплообменник большего размера.
Это тоже не факт что спасёт.
В принципе можно создать дополнительное гидросопротивление (вентиль?) чтобы поднять давление в зоне (на графике) нужного малого расхода. Но тут нужно знать юзается ли расход при 50гц, проще говоря - есть ли запас.

Во всяком случае это может быть дешевле замены теплообменннника

Eugene.A
15.12.2025, 19:39
Может быть, там стоит обратный клапан, и на 15 Гц насос его тупо не осиливает?

Сергей0308
15.12.2025, 21:37
Добрый день

Возникла проблема прокачки жидкости через теплообменник с целью ее охлаждения. Насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник при малых оборотах двигателя. Двигатель подключен к ПЧ ПЧВ1-2К2-В. Частота задается ПИД регулятором. Когда температура жидкости подходит к уставке частота ПЧ снижается до 15 Гц и насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник.

А охлаждаемая жидкость по кругу циркулирует или утекает "с концами"?
В смысле, тогда всё зависит от мощности теплообменника, скорость потока большой роли не сыграет.
И, размеры теплообменника ни о чём не говорят, бывают пластинчатые теплообменники, в смысле, маленькие, но мощные, кстати, мощность пластинчатых теплообменников можно наращивать(увеличить).