Вход

Просмотр полной версии : Где режим референцирования КЗР?



Sly
11.12.2025, 11:52
В теплоузле работал ТРМ1032. Вдруг, приперлись слесари, разобрали зачем-то КЗР и собрали обратно. Теперь ТРМ1032 показывает позицию КЗР=0, а, на самом деле, КЗР в середине диапазона. По погодному графику, температура воды на подаче слишком высокая, но КЗР не движется в сторону закрытия, так как "думает", что находится в положении полного закрытия КЗР=0. И как из такой ситуации выйти? Неужели ТРМ1032 на такое не расчитан? Где режим референцирования КЗР после пропадания электропитания? И почему в документации об этом нет ни слова?

Валенок
12.12.2025, 19:37
Может так собрали что какой нить концевик показывает что закрыто, или физически недовернутый привод на довернутый вентиль зафиксили? Ни схемы ни описания исполнительного кроме "КЗР"

Sly
12.12.2025, 20:46
Если овены забыли сделать хоть какой-то режим референцирования для вышеописанного случая, то руки и мозги кривые явно не у слесарей. То, что овны темнят и в документации про референцирование кзр ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ, подтверждает это предположение.

МихаилГл
12.12.2025, 21:06
А что там за режим тест в документации? Может он поможет?

Caelus
12.12.2025, 21:38
Уже допилили

Sly
15.12.2025, 07:24
Уже допилили

похоже, это то, что нужно, сейчас версия встроенного ПО 2.0.1. Только далеко до объекта ехать, пока откладывается.

Sly
15.12.2025, 07:54
А что там за режим тест в документации? Может он поможет?

автоматика должна работать автоматически!

МихаилГл
15.12.2025, 07:57
автоматика должна работать автоматически!

Ну я бы тут поспорил. Обычно после шаловливых ручек слесарей приходится всё всегда перенастраивать. Автоматика же не знает, что во время выключения клапан повернули физически, или ещё что сделали. Как говорится, есть нюанс..

Sly
15.12.2025, 08:55
Ну я бы тут поспорил. Обычно после шаловливых ручек слесарей приходится всё всегда перенастраивать. Автоматика же не знает, что во время выключения клапан повернули физически, или ещё что сделали. Как говорится, есть нюанс..

Автоматика должна иметь программную защиту от дураков. Если "приходится всё всегда перенастраивать", то вам работу нужно менять.

МихаилГл
15.12.2025, 10:25
Автоматика должна иметь программную защиту от дураков. Если "приходится всё всегда перенастраивать", то вам работу нужно менять.

Ну давайте. Конвейерные весы. Слесаря заменили ролики, или ленту натянулч, или заклепали или склеили её. При этом никому ничего не сказав. Весы жутко врут. Открываем инструкцию: перенастройка прибора обязательна.

Это коммерческий прибор учёта, о какой само настройке тут тогда речь?

Вы похоже только отопление в глаза и видели.

Датчик уровня поставили другой, где 4...20 выдают другой уровень, датчик настраивать оборудования нет. Что делать. Ну в нормальных проектах предусматривают настройка входа плк через интерфейс скады.

Таких нюансов миллион. Никогда 100 процентов не учтешь всё моменты. А вы менеджерскими терминами разбрасываетесь...

IIIolibden
15.12.2025, 16:29
Если овены забыли сделать хоть какой-то режим референцирования для вышеописанного случая, то руки и мозги кривые явно не у слесарей. То, что овны темнят и в документации про референцирование кзр ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ, подтверждает это предположение.

Зачем Вам в случае управления КЗР (например T отопления) знать в каком положении тот самый КЗР? Обратной связи (4-20мА или концевиков нет). Прибор ориентируется только по изменению температуры и открывает или закрывает. Ему в этом случае вообще все равно в каком положении КЗР. Вспомните обычный ТРМ32 от отправляет управляющие импульсы пока процесс не остановится или не изменит направление. Возврат в 0 нужен только тогда когда нет обратной связи, но Вам нужно задавать позицию (в единицах давления или %). Если так как Вы описываете , положение 0 на приборе а КЗР в середине, в выключенном состоянии переведите КЗР (у всех есть ключ для ручного управления), в нулевое положение и включите все обратно.

Валенок
16.12.2025, 17:33
Тут прям какая то сказочная страна рекомендуется.
При сносе Снежкома в Красногорске автоматика отбойных молотков работала безупречно.