Просмотр полной версии : Тензометрия ТВ-020 и пр200



Frel28
10.12.2025, 14:49
Всем привет, вопрос такой , по rs-485 с весов нужно привсети значение(вес нетто) , но как понял делаю что то не так
с RS-485 работаю давно , соединял с панелью оператора, плавным пуском и тд , то есть везде у меня соединение было через номера регистров , 87177
А с данным тензомом проблема, регистра выходного веса нет, или я что то не так понимаю87180 , то есть каким образом мне через RS-485 опрашивать весы если нет номера регистра

kondor3000
10.12.2025, 15:02
Всем привет, вопрос такой , по rs-485 с весов нужно привсети значение(вес нетто) , но как понял делаю что то не так
с RS-485 работаю давно , соединял с панелью оператора, плавным пуском и тд , то есть везде у меня соединение было через номера регистров ,
А с данным тензомом проблема, регистра выходного веса нет, или я что то не так понимаю , то есть каким образом мне через RS-485 опрашивать весы если нет номера регистра

У Тензо-М свой протокол, а ПР умеет только Модбас.
Вам нужен прибор Тензо-М у которого есть Модбас (такие существуют), кроме того должен быть RS485 (а не RS232),
или надо менять ПР200 на ПЛК и писать программу обработки протокола Тензо-М.

Frel28
10.12.2025, 15:12
понял, спасибо