Просмотр полной версии : ПЛК110-MS4 и порты RS-485



iwolf71
07.12.2025, 22:54
Здравствуйте уважаемые форумчане! Делаю уже не первый проект на ПЛК110 с MasterScada 4D на борту и вот столкнулся с проблемой такого плана: порт 1 RS-485 по всем модулям даёт статус BAD при опросе. При опросе ОРС-Сервером ОВЕН ноут прекрасно видит все модули ввода-вывода. Модули те же настройки связи и адреса в обоих случаях одинаковы. Протокол Modbus RTU. Скорость 115200. Параметры запуска RT:/c3 /a1 /b115200/imit Модули СИ30 (адрес 16)МВ110-2А 1(адрес 32) и МУ110-8И (адрес 48). Причём на точно таком же ПЛК110 MS4 "сетка из трёх модулей без проблем работает (только там модули МВ110 224 4ТД, МУ110-6У 1 и МУ110-16Р(PWM. Может проблема в том что сам порт "умер"? Его реально диагностировать средствами MasterScada 4D?

Александр Пинэко-Скворцов
08.12.2025, 12:04
Здравствуйте уважаемые форумчане! Делаю уже не первый проект на ПЛК110 с MasterScada 4D на борту и вот столкнулся с проблемой такого плана: порт 1 RS-485 по всем модулям даёт статус BAD при опросе. При опросе ОРС-Сервером ОВЕН ноут прекрасно видит все модули ввода-вывода. Модули те же настройки связи и адреса в обоих случаях одинаковы. Протокол Modbus RTU. Скорость 115200. Параметры запуска RT:/c3 /a1 /b115200/imit Модули СИ30 (адрес 16)МВ110-2А 1(адрес 32) и МУ110-8И (адрес 48). Причём на точно таком же ПЛК110 MS4 "сетка из трёх модулей без проблем работает (только там модули МВ110 224 4ТД, МУ110-6У 1 и МУ110-16Р(PWM. Может проблема в том что сам порт "умер"? Его реально диагностировать средствами MasterScada 4D?

Добрый день.

MasterSCADA 4D не имеет каких-либо средств диагностики порта.
Нагляднее будет подключить последовательно в линию преобразователь RS-485/USB и прослушать обмен с помощью терминального ПО (wTerm, ComPump, Hercules и т.п.). Если в линии есть корректные запросы и нет ответов - стоит проверить физический уровень или настройки на модулях.
Другой способ - настроить ПЛК в режим Slave по этому порту и опросить его с ПК.

iwolf71
09.12.2025, 20:59
Благодарю за ответ Александр! Физический уровень посмотрю. Настройки на модулях думаю смысла нет проверять. И конфигуратор и ОРС-Сервер их прекрасно видят. В конфигурации MasterScada 4D, загруженной в ПЛК110 MS4 настройки идентичные (хотя на всякий случай завтра проверю ещё раз). Или проблема в самом порте ПЛК (проверю уровень и послушаю обмен сниффером) или ВОЗМОЖНО несовместимость версии (но это мало вероятно) среды разработки 1.2.9.17260(MPLC_1_2 2020501.1).