Добрый день. Вопрос по ТРМ138. При включении на ЦИ-1 отображается значение Р035 на всех каналах. При подключении датчика на любой из каналов и ввода кода типа датчика, показывает обрыв. Что с прибором?
kondor3000
07.12.2025, 14:50
Добрый день. Вопрос по ТРМ138. При включении на ЦИ-1 отображается значение Р035 на всех каналах. При подключении датчика на любой из каналов и ввода кода типа датчика, показывает обрыв. Что с прибором?
Не правильно подключены или не правильно настроены датчики, не настроен режим Регистратор.
А так же изучить руководство https://docs.owen.ru/product/trm138/29/102896#topic-102898
Разберитесь с одним каналом, например 1.
Какой датчик и как подключён ? Как настроен?
Как настроен выход ЛУ, регистрация включена?