Просмотр полной версии : Какая будет диагностика состояния ПРМ в слоте 2 при отказе ПРМ в слоте 1?



FPavel
07.12.2025, 12:15
Доброго дня

Имеется автоматика из ПР205 и двух ПРМ одинаковых типов.
Автоматика управляет несколькими почти независимыми подсистемами (скорее, микро-подсистемочками).

Предположим, ломается ПРМ в слот 1, а ПРМ в слоте 2 остаётся исправным. Что произойдёт с диагностикой состояния ПРМ в слотах 1 и 2?
- ПРМ из слота 2 начнёт воспринимать себя находящимся в слоте 1?
- диагностика адекватно покажет отказ слота 1 и норму слота 2?

Другими словами, при отказе слота 1, могу ли без опаски работать с подсистемочками, которые не используют этот ПРМ, а используют исключительно входы-выходы ПР и ПРМ из слота 2?
Или нужно полностью останавливать всё с сигнализацией и диагностическим сообщением?

Вопрос не праздный - у ПЛК Koyo DirectLogic при извлечении (или плохом контакте) первого модуля расширения его адресация переходит на второй модуль, т.е. программа обращается ко входу DI1 первого модуля, но операционка перенаправляет обращение ко второму модулю, т.к. диагностирует отсутствие модуля в слоте 1. Знаю, это нехорошо у тех чужих производителей, но так уж это устроено.

Rask
07.12.2025, 16:22
Имеется автоматика из ПР205 и двух ПРМ одинаковых типов.
.
Так проверить нельзя по факту?
Или вы аварии модулей в программе не учитывали вообще?

Dimensy
07.12.2025, 17:44
Этот вопрос лучше в тех. поддержку напрямую задать.
Но, учитывая вот это, из руководства,

87139

думаю, что если отвалится первый модуль, то и второй тоже отвалится

FPavel
07.12.2025, 19:02
Этот вопрос лучше в тех. поддержку напрямую задать.
Но, учитывая вот это, из руководства,
87139
думаю, что если отвалится первый модуль, то и второй тоже отвалится
Спасибо!

Значит буду блокировать всю работу по отказу в любом из слотов - всё равно, часть системы управления отказала, нужно принимать меры.


Так проверить нельзя по факту?
Или вы аварии модулей в программе не учитывали вообще?
Нельзя.

Учитывал, при этом количество ПРМ не превышало 1. Но в новом проекте количество ПРМ возросло до 2.

Rask
08.12.2025, 08:39
думаю, что если отвалится первый модуль, то и второй тоже отвалится

А вот это не факт. Если отвалиться полностью, физически с шиной тогда да.
А если к примеру питание пропадет на 1 модуле, отвалиться ли второй модуль?

Dimensy
08.12.2025, 09:37
А вот это не факт. Если отвалиться полностью, физически с шиной тогда да.
А если к примеру питание пропадет на 1 модуле, отвалиться ли второй модуль?

Так я же отрывок из руководства привел, где написано как раз про питание

Rask
08.12.2025, 10:42
Так я же отрывок из руководства привел, где написано как раз про питание

Увидел))
Непонятно конечно почему так, казалось бы шина есть, ну отвалился один, а второй тут причем))