Вход

Просмотр полной версии : Странная работа ПИД



IVM
06.12.2025, 11:08
Добрый день

Почему ПИД выдает 0, когда должен выдавать 100.

Валенок
06.12.2025, 11:25
А с чего ему расти если он внутрях думает что охлаждает. С первым же fSel'ом нахреначили
Чье творчество-то?

kondor3000
06.12.2025, 11:31
Уставка меньше задачи, должен быть 0

IVM
06.12.2025, 11:43
А с чего ему расти если он внутрях думает что охлаждает. С первым же fSel'ом нахреначили
Чье творчество-то?

По описанию к макросу должен греть. Уставка много меньше текущего значения. Это макрос из менеджера компонентов.

IVM
06.12.2025, 11:58
Уставка меньше задачи, должен быть 0

А это как тогда понимать ?

kondor3000
06.12.2025, 11:59
А это как тогда понимать ?

А нахрена 3000 ставить? 87120
на 3000 появляется 100% с задержкой

Sulfur
06.12.2025, 12:34
У меня всё работает.
В симуляторе на AI1 поставьте 48 или 49, видна будет работа.
87122

Валенок
06.12.2025, 12:45
А зачем главное поле с константами открывать? Сам блок откройте и юзайте меняя все подряд - все сразу видно

Тама даже самое главное итить - версии

Dimensy
06.12.2025, 12:50
А это как тогда понимать ?

А симуляция у вас выполняется или на паузе стоит?
87124 87123

IVM
06.12.2025, 15:16
Макрос работает правильно. Всем спасибо.

IVM
06.12.2025, 15:19
А нахрена 3000 ставить? 87120
на 3000 появляется 100% с задержкой

Ti стоит в знаменателе формулы PID. При малом Ti может случится большое перерегулирование и даже автоколебания. Многие на эти грабли наступают.

Валенок
06.12.2025, 20:30
Ti стоит в знаменателе формулы PID.
Буква T об этом говорит. А размерность (время) напоминает. Интегрирование здесь по времени же.