Просмотр полной версии : СУНА-122.02.20 Настройки ПИД через меню прибора



petera
04.12.2025, 16:02
СУНА-122.04.20 версия 2,7,1 дата 25.11.2025г
При попытке настроить параметры ПИД (Меню-->1)Настройки-->Регулирование
Уставка: 3.00Бар - изменяется кнопками
Режим: Рпр/Рпр-Робр - изменяется кнопками
Зона Нечув: 0.2 - изменяется кнопками
ПИД Кп: 5.0 - изменяется кнопками
ПИД Ти: 0с - изменения не сохраняются
ПИД Тд: 0с - изменения не сохраняются

Ти Тд на экране меняются, но после выхода из пункта Регулирование введенные значения не сохраняются. При повторном входе - 0с оба параметра.

Но Модбас регистры
net_ua_PID_Kp 564 real - Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора
net_ua_PID_Ti 566 word - Время интегрирования ПИД-регулятора, в секундах
et_ua_PID_Td 567 word - Время дифференцирования ПИД-регулятора, в секундах
читаются и пишутся, при этом по умолчанию там
564 - 5.0
566 - 60
567 - 0
Если изменить по Модбасу, то в меню прибор отображаются новые значения только для Кр( 564рег.), а Ти = 0с и Тд = 0с
Как настраивать ПИД в поле?

fffredi
05.12.2025, 10:03
СУНА-122.02.20 версия 2,7,1 дата 25.11.2025г
При попытке настроить параметры ПИД (Меню-->1)Настройки-->Регулирование
Уставка: 3.00Бар - изменяется кнопками
Режим: Рпр/Рпр-Робр - изменяется кнопками
Зона Нечув: 0.2 - изменяется кнопками
ПИД Кп: 5.0 - изменяется кнопками
ПИД Ти: 0с - изменения не сохраняются
ПИД Тд: 0с - изменения не сохраняются

Ти Тд на экране меняются, но после выхода из пункта Регулирование введенные значения не сохраняются. При повторном входе - 0с оба параметра.

Но Модбас регистры
net_ua_PID_Kp 564 real - Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора
net_ua_PID_Ti 566 word - Время интегрирования ПИД-регулятора, в секундах
et_ua_PID_Td 567 word - Время дифференцирования ПИД-регулятора, в секундах
читаются и пишутся, при этом по умолчанию там
564 - 5.0
566 - 60
567 - 0
Если изменить по Модбасу, то в меню прибор отображаются новые значения только для Кр( 564рег.), а Ти = 0с и Тд = 0с
Как настраивать ПИД в поле?

Была такая проблема. Косяк в прошивке. Обновил версию ПО и всю заработало.

petera
05.12.2025, 10:13
Была такая проблема. Косяк в прошивке. Обновил версию ПО и всю заработало.

Прибор изготовлен 10 дней назад - 25.11.2025г и требует обновления прошивки?
Жесть...
И как обновлять( чем)? Какая версия прошивки нужна?

kondor3000
05.12.2025, 10:25
Прибор изготовлен 10 дней назад - 25.11.2025г и требует обновления прошивки?
Жесть...
И как обновлять( чем)? Какая версия прошивки нужна?

Посмотрел в Овен конфигураторе Версия: 1.29.146.0,
На сайте версия Версия: 1.29.147.0 https://owen.ru/product/suna_122/documentation_and_software
Для Суны 122 уже версия 2.8.1 и обновления до 2.9.1

petera
05.12.2025, 10:34
Посмотрел в Овен конфигураторе Версия: 1.29.146.0,
На сайте версия Версия: 1.29.147.0 https://owen.ru/product/suna_122/documentation_and_software
Для Суны 122 уже версия 2.8.1 и обновления до 2.9.1
Такой же совет получил от тех.поддержки.

Добрый день.

Обновитесь до последней версии прошивки прибора: 2.9.1 через Owen Configurator

С Уважением,
Повторяю, прибору 10 дней с даты изготовления, так какого.. в нем прошивка 2.7.1, а не 2.9.1?
Овен конфигуратор у меня не работает х.з по какой причине.
Капец, какой-то.

fffredi
05.12.2025, 10:54
Да уж, странно. По моему 2.8.1 уже в прошлом году была, а тут новый прибор с 2.7.1. И версия 2.20. Такой в роде не было.

Rask
05.12.2025, 16:06
СУНА-122.02.20 версия 2,7,1 дата 25.11.2025г

может все таки 23 года прибор)))
Все таки 10 дней от производства до запуска прибора как то маловато)))

petera
05.12.2025, 17:20
может все таки 23 года прибор)))
Все таки 10 дней от производства до запуска прибора как то маловато)))

Ждал две недели, дилер сказал, что изготавливают только под заказ
87111