Вход

Просмотр полной версии : СПК 210 modbus после восстановления обрыва не обновляется



LogikASUTP
03.12.2025, 05:56
Добрый день коллеги. (у нас +7часов)
Связал СПК с контроллерами компрессоров, протестировал обрыв. Реакция всегда разная. Либо значение сбрасывается в ноль либо нет, хотя в настройках указал, "при ошибке сбросить в ноль". После восстановления соединения значение не обновляются, приходится перезагружать СПК, после перезагрузки всё нормализуется.

файл с проектом во вложении.

в настройках слейва в поле "всегда обновлять переменные" выбрал "вкл2 (всегда в задаче цикла шины)".
87040

ситуация не изменилась, связь не восстанавливается.

Подскажите что можно сделать что бы связь восстанавливалась, без перезагрузки СПК?
Спасибо.

МихаилГл
03.12.2025, 07:26
Добрый день коллеги. (у нас +7часов)
Связал СПК с контроллерами компрессоров, протестировал обрыв. Реакция всегда разная. Либо значение сбрасывается в ноль либо нет, хотя в настройках указал, "при ошибке сбросить в ноль". После восстановления соединения значение не обновляются, приходится перезагружать СПК, после перезагрузки всё нормализуется.

файл с проектом во вложении.

в настройках слейва в поле "всегда обновлять переменные" выбрал "вкл2 (всегда в задаче цикла шины)".
87040

ситуация не изменилась, связь не восстанавливается.

Подскажите что можно сделать что бы связь восстанавливалась, без перезагрузки СПК?
Спасибо.

87042

Как то так...

LogikASUTP
03.12.2025, 08:42
87042

Как то так...

Михаил нижайший Вам поклон земной!