При подключении по RS232 устройства к контроллеру ПЛК210-14CS выдается ошибка
" Шина не запущена. Данные значения, возможно, не актуальны."

Евгений Кислов
02.12.2025, 13:24
При подключении по RS232 устройства к контроллеру ПЛК210-14CS выдается ошибка
" Шина не запущена. Данные значения, возможно, не актуальны."

Добрый день.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - вам помогут.

kondor3000
02.12.2025, 13:33
При подключении по RS232 устройства к контроллеру ПЛК210-14CS выдается ошибка
" Шина не запущена. Данные значения, возможно, не актуальны."

Выложите скрины настроек и соотнесения переменных слейва. Скрины не обрезайте.

алексей_сп
02.12.2025, 13:51
Хорошо. Написал.

алексей_сп
02.12.2025, 13:57
Вот настройки

kondor3000
02.12.2025, 13:59
Хорошо. Написал.

В соотнесении Всегда обновлять переменные, поставьте настройку Вкл 2 (всегда в задаче цикла шины)
Тут 2 скрин https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40771&p=455445&viewfull=1#post455445

алексей_сп
02.12.2025, 14:18
Еще настройки

алексей_сп
02.12.2025, 14:23
Исправил обновлять переменные. Шина не запускается, пишет.

алексей_сп
02.12.2025, 14:25
Извиняюсь, не совсем понимаю как вставлять изображения в форуме.

kondor3000
02.12.2025, 14:31
Извиняюсь, не совсем понимаю как вставлять изображения в форуме.
В ответе нажмите иконку вставить изображение

алексей_сп
02.12.2025, 14:32
Вот другие скриншоты.

kondor3000
02.12.2025, 14:39
Вот другие скриншоты.

Если настройку Вкл 2 (всегда в задаче цикла шины) поставили, и не работает,
значит проблема с настройками RS232, адресом слейва , адресом регистра, функцией чтения (записи) или типом переменных в слейве.
Или вы слейв не подключили.

алексей_сп
02.12.2025, 14:44
В owen opcserver проверял там работало. В распайке кабеля КС17 есть переключатель. Он какую функцию выполняет?

kondor3000
02.12.2025, 14:50
В owen opcserver проверял там работало. В распайке кабеля КС17 есть переключатель. Он какую функцию выполняет?

КС17 вообще то для модема сделан, у вас что подключено?
https://owen.ru/product/plk210/accessories

алексей_сп
02.12.2025, 15:28
Спасибо всем, все пошло. Ошибка в Вкл 2 была получается. Нужно было перезагрузить.

алексей_сп
02.12.2025, 15:32
Подключен измеритель параметров сети через преобразователь UART-RS232.

kondor3000
02.12.2025, 15:33
Спасибо всем, все пошло. Ошибка в Вкл 2 была получается. Нужно было перезагрузить.

Не перезагрузить, а Очистить всё и Компилировать всё, Сохранить и залить полностью проект по новой.