PDA

Просмотр полной версии : Вентиляция



АндрейЧита
02.12.2025, 07:30
Добрый день. Нужно реализовать выхлоп из барабанной печи по температуре отработанных газов. Минимальное вращение вентилятора при 60 градусах, максимальное при 110 градусах. Для изменения частоты вращения есть преобразователь. Какой терморегулятор нужен? Есть трм1. Пока его не смогли вставить в схему.

EFrol
02.12.2025, 08:01
https://owen.ru/product/dtshh5_termosoprotivleniya_s_vihodnim_signalom_420 _ma

АндрейЧита
10.12.2025, 13:10
Добрый день. Датчик приобрели. Не могу настроить алгоритм работы. Нужно чтобы вентилятор работал ниже 60 градусов на мин оборотах, а не выключался. А при температурах от 60 до 110 плавно набирал обороты до максимума и работал дальше.

АндрейЧита
10.12.2025, 13:38
Может другое нужно оборудованиедля этих задач?

Sulfur
10.12.2025, 13:58
АндрейЧита
В ПЧ в параметре "минимальные обороты" (возможно и в настройках аналогового входа) поставьте вместо нуля по дефолту желаемое значение, обычно 20% от максимальных оборотов. Если максимальные обороты на 50 Гц, то в минимальные надо ставить 10Гц.

АндрейЧита
10.12.2025, 14:32
Спасибо, пробуем