PDA

Просмотр полной версии : запись уставки в ТРМ10 по RS-485



alessajeanem@gmail.com
01.12.2025, 15:11
Добрый день, есть вопрос по сетевому обмену с ТРМ10.
Нужно записывать в ТРМ10 по протоколу Modbus уставку для нагрева.
В документации (таблица Б.2 - Общие регистры оперативного обмена)
нашли адрес записи-параметр "Уставка регулятора для канала 1",адрес 100В,тип доступа R/W.
Вопрос: можно ли использовать циклическую запись в этот регистр, или значение этого регистра
записывается в память EPROM и этот регистр рассчитан только на перезапись по изменению значения
(одно изменение-одна запись)?

kondor3000
01.12.2025, 15:43
Добрый день, есть вопрос по сетевому обмену с ТРМ10.
Нужно записывать в ТРМ10 по протоколу Modbus уставку для нагрева.
В документации (таблица Б.2 - Общие регистры оперативного обмена)
нашли адрес записи-параметр "Уставка регулятора для канала 1",адрес 100В,тип доступа R/W.
Вопрос: можно ли использовать циклическую запись в этот регистр, или значение этого регистра
записывается в память EPROM и этот регистр рассчитан только на перезапись по изменению значения
(одно изменение-одна запись)?

Одно изменение-одна запись, никто не пишет постоянно.