Просмотр полной версии : На МУ110-224.8Р загорелась лампа "Авария"
На МУ110-224.8Р (который проработал лет7) загорелась лампа "Авария" и прекратилось управление выходами.
Вопрос. Это лечится перепрошивкой, или обязательно нести в ремонт? Спасибо.
Модули в шкафу включённые шлейфом по 485 порту до него и после исправно работают.
Александр Пинэко-Скворцов
01.12.2025, 10:08
На МУ110-224.8Р (который проработал лет7) загорелась лампа "Авария" и прекратилось управление выходами.
Вопрос. Это лечится перепрошивкой, или обязательно нести в ремонт? Спасибо.
Добрый день.
Индикация свидетельствует о том, что к модулю не приходят запросы от мастера сети, и поэтому выходы находятся в безопасном состоянии (по умолчанию - выключено). Чтобы проверить исправность интерфейса RS-485 на модуле, попробуйте подключить его индивидуально к ПК и опросить, например, с помощью Owen OPC-сервера (https://owen.ru/product/new_opc_server).
Свяжитесь с технической поддержкой support@owen.ru, коллеги проконсультируют подробнее.
А аппаратные причины исключены? Меня смущает работающий модуль в шлейфе за неработающем.
In_Da_Cher_A
01.12.2025, 13:26
Меня смущает работающий модуль в шлейфе за неработающем.вы это серьёзно пишите? не ну не может быть, скажите что вы прикалываетесь
Без приколов. Лампа "Авария" кроме обрыва связи с мастером , может включиться?
Самый очевидный путь тут - попробовать подключиться к модулю конфигуратором
In_Da_Cher_A
02.12.2025, 08:41
Без приколов. Лампа "Авария" кроме обрыва связи с мастером , может включиться?причём здесь мастер?
вопрос был в другом - вы понимаете, что у вас модули сидят не последовательно, а парралельно на ОБЩЕЙ шине
и отказ одного модуля не оказывает влияния на другие модули
у вас в удлинитель воткнуто три светильника - в одном лампа перегорела, в двух других светят.
но вы делаете вывод что сломался удлинитель? Л - логика
Спасибо. Проверю конфигуратором. Я подозревал нечто подобное . Потому и вопросы задавал.
In_Da_Cher_A
02.12.2025, 14:08
Спасибо. Проверю конфигуратором. Я подозревал нечто подобное . Потому и вопросы задавал.товарищ из ОВЕНа не совсем корректно написал
Индикация свидетельствует о том, что к модулю не приходят запросы от мастера сетитипа мастер не шлёт запросы
хотя более точно было бы говорить, что это модуль не видит запросов от мастера - потому что остальные работают.
а По какой причине модуль не видит сеть мастера - из-за сетевых настроек самого модуля или неисправности микрухи модуля - это надо уже разбираться
Александр Пинэко-Скворцов
02.12.2025, 14:50
товарищ из ОВЕНа не совсем корректно написал
типа мастер не шлёт запросы
хотя более точно было бы говорить, что это модуль не видит запросов от мастера - потому что остальные работают.
а По какой причине модуль не видит сеть мастера - из-за сетевых настроек самого модуля или неисправности микрухи модуля - это надо уже разбираться
Это и имелось в виду.
Оба вопроса снимутся при подключении конфигуратором.
Здравствуйте тоже пользователь этого модуля, надо сбросить к заводским настройкам после ремонта, открываю крышку и тут такое, рычажков из инструкции для переключения нет есть только пины, предположу что когда соединены 2 пина это on когда нет off, но большой вопрос, а что делать когда просто нечем соединить вторую пару пинов(скорее всего она и отвечает за сброс), снова сдавать в ремонт чтобы доложили детальку или где то купить самому?
Kilg
Перемычка называется "джампер", судя по фото, один уже есть. Надо смотреть мануал, может его просто надо переставить в нужную позицию, а этот стоит на пустых пинах.
Даже если нужно два джампера, то их можно надергать горсть с компьютерных материнских плат.
Там верхний джампер уже на месте чтоб цеплятся по заводским и но смотреть пользовательские.
Обычный же порядок, как у людей - 2,3,1 сверху вниз, что непонятного?
87129
Понял, всем спасибо за помощь, думал может нужен какой то особо хитрый джампер и нельзя его стырить из соседнего модуля, ну и инструкция на этот модуль на более новую версию, я бы не соотнёс что 2 переключатель это самые верхние 2 пина а не средние при таких схемах в инструкции
Спасибо всем. Оказалось пропали контакты на некоторых релейных контактах.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot