Просмотр полной версии : ТРМ1032 и ДТС145-PT1000.B3
Дмитрий_МФМК
27.11.2025, 10:49
Можно ли подключить к ТРМ трёхпроводной датчик температуры? Если можно, то как?
Так или наоборот?
86911
kondor3000
27.11.2025, 13:03
Можно ли подключить к ТРМ трёхпроводной датчик температуры? Если можно, то как?
Так или наоборот?
86911
Всё равно, у резисторов нет полярности
Если можно, то как?
Так или наоборот?
86911
Варианты на выбор:
Дмитрий_МФМК
27.11.2025, 16:00
Всё равно, у резисторов нет полярности
Варианты на выбор:
Спасибо. Спасибо)
bob-sever
02.10.2026, 12:07
Шутники. Так сбиваете с толку начинающих.
Трех проводная схема используется для расчета потери и компенсации сопротивления провода, что для данного датчика является критически важной.
Сам удивился, что у данного контроллера нет такого способа подключения (3х - проводное)