Вход

Просмотр полной версии : ПЛК210-13-PL проблема с запуском проекта



koliastok
25.11.2025, 09:32
всем привет
вопрос в следующем
имеем контролер ПЛК210-13-PL
В полигоне создаю простую программу для проверки работы контроллера
в таймере на странице создаю два блока
210-13-FDI в нем создаю еще 7 входов
создаю блок
210-13-DI в нем создаю еще 23 входа

создаю блок 210-13-FDO в нем создаю еще 7 выходо86890в

создаю блок 210-13-DO в нем создаю еще 7 выходов

связываю входа с выходами

загружаю в контроллер программа загружается и через некоторое время пишет ошибка соединения с сервером OPC

настройки модуля все согласно инструкции
через веп конфигуратор подключаюсь
видео прикрепляю
кто ответит что за таймер срабатывает в последней строке в окне контроллер86890

koliastok
25.11.2025, 09:54
настройки модуля
IP адрес 172.16.0.1
SSH логин - root
SSH пароль - owen
автозапуск --- стоит галка
OC Linukc Овен прошивка 3
подключатся через SSH
тип процессорной платы ПЛК210
порт отладчика 4840

Александр Пинэко-Скворцов
25.11.2025, 11:14
всем привет
вопрос в следующем
имеем контролер ПЛК210-13-PL
В полигоне создаю простую программу для проверки работы контроллера
в таймере на странице создаю два блока
210-13-FDI в нем создаю еще 7 входов
создаю блок
210-13-DI в нем создаю еще 23 входа

создаю блок 210-13-FDO в нем создаю еще 7 выходо86890в

создаю блок 210-13-DO в нем создаю еще 7 выходов

связываю входа с выходами

загружаю в контроллер программа загружается и через некоторое время пишет ошибка соединения с сервером OPC

настройки модуля все согласно инструкции
через веп конфигуратор подключаюсь
видео прикрепляю
кто ответит что за таймер срабатывает в последней строке в окне контроллер86890

Добрый день.

Приложите файл проекта на почту support@owen.ru, пожалуйста.

koliastok
25.11.2025, 12:01
добрый день
файл приложу и отправлю
выяснил следующее
на странице в таймере если расположены блок 210-13-FDI и блок 210-13-DO связываю входа с выходами
то всё работает

как только в проект добавляю блоки 210-13-DI и 210-13-DO связываю входа с выходами
то срабатывает этот таймер и программа перестаёт выполнятся и отладчик не подключается видео прикладываю
нет не могу прикрепить видео к этому сообщению

Полигон
26.11.2025, 09:42
добрый день
файл приложу и отправлю
выяснил следующее
на странице в таймере если расположены блок 210-13-FDI и блок 210-13-DO связываю входа с выходами
то всё работает

как только в проект добавляю блоки 210-13-DI и 210-13-DO связываю входа с выходами
то срабатывает этот таймер и программа перестаёт выполнятся и отладчик не подключается видео прикладываю
нет не могу прикрепить видео к этому сообщению

Добрый день!
Пришлите пожалуйста тот вариант проекта, который не работает, на почту support@owen.ru или polygon@pa.ru.

koliastok
26.11.2025, 11:15
все разобрался
выяснилось что за входа с левой стороны контроллера отвечает блок 210-13-FDI
в нем нужно создавать 12 входов
за входа FDI 1,2,3,4,5,6,7,8 и входа DI 9,10,11,12 отвечает блок 210-13-FDI
за выхода с левой стороны отвечает блок FDO
выхода FDO 1,2,3,4,5,6,7,8
работают в таймере

А вот за входа с правой стороны отвечает блок 210-13-DI
в нем тоже нужно создать 12 входов
входа на контроллере DI 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
за выхода с правой стороны контроллера отвечает блок 210-13-DO
в нем нужно создать 8 выходов
выхода DO 9,10,11,12,13,14,15,16
и самое главное блоки 210-13-DI и блок 210-13-DO
работают ТОЛЬКО в фоне
в таймере контроллер уходит в ошибку