PDA

Просмотр полной версии : Негативный опыт внедрения MasterSCADA 4D



saltek2005
20.11.2025, 10:29
Добрый день, коллеги!

Хочу поделиться реальным опытом работы с MasterSCADA 4D в связке с контроллерами Realab. Возможно, это сэкономит кому-то время и нервы.

Мы автоматизируем производство, проект крупный — 200 000 тегов. Из-за особенностей объема нам критически важна работа со структурами.

С чем мы столкнулись:

Критические проблемы с OPC UA: Структуры с контроллерами Realab в MS4D не работают. При этом со сторонними OPC-серверами всё функционирует без нареканий.

Работа техподдержки: Уже 4 месяца пытаемся добиться решения. За это время вышло два обновления, но:

Поддержки массивов в структурах так и нет.

При передаче кириллицы в типе STRING OPC-сервер падает.

Новые баги после обновлений: Структуры начали читаться, но появилось ограничение — работают только до 102 штук. Дальше — тишина.

Видеонаблюдение: Штатный функционал вывода видео не работает. Вендор признал, что это баг на их стороне.

Итог: Заказчик в шоке от сроков и стабильности. На данный момент продукт выглядит крайне «сырым» и нестабильным для серьезных задач. Категорически не советую использовать текущие версии в коммерческих проектах.

melky
20.11.2025, 11:48
При передаче кириллицы в типе STRING OPC-сервер падает. не скажу точно, не сталкивался, возможно необходимо приводить к UTF кодировке? чисто предположение.


Видеонаблюдение: Штатный функционал вывода видео не работает это вы про поддержку драйверов RTSP ?

надо уметь их готовить :). На форуме IEC выступала одна компания, у них около 800 тысяч тегов. Говорят добились компиляции проекта в 20 минут :) Но что применялось не в курсе.

9066411154
20.11.2025, 15:31
А что использовали до МастерСкады?
Какие это другиие ОРС-серверы? С которыми массивы в структурах читаются.
МастерСкада где стоит? На контроллере RealLab или на компьютере?