PDA

Просмотр полной версии : Подключение термопары



Евгений Павлович
07.11.2025, 12:20
Здравствуйте. ТРМ251, термопара ТХА(К). Тип датчика выставлен Е__К. При включении показывает адекватную комнатную температуру, при нагревании ТП показания уходят в минус. При охлаждении опять комнатную температуру. ТРМ взял первый раз для печи.

Party3AH
07.11.2025, 12:27
Здравствуйте. ТРМ251, термопара ТХА(К). Тип датчика выставлен Е__К. При включении показывает адекватную комнатную температуру, при нагревании ТП показания уходят в минус. При охлаждении опять комнатную температуру. ТРМ взял первый раз для печи.

Здравствуйте, поменяйте местами контакты термопары.

Евгений Павлович
07.11.2025, 17:39
Спасибо. Заработало.