Здравствуйте, Уважаемый господа! Срочно нужна ваша помощь. Купил МВУ8. Поставил конфигуратор. Изменил протокол на DCON и адрес на 17. Сохранил изменения. Теперь программа-конфигуратор не видит прибор. При запуске программы с такими настройками прибор не определяется:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090320/8I7AK5dUTa.jpg
Если изменить адрес на 17 и нажать кнопку "Установить связь" ничего не меняется - связь с прибором не удается установить.
Если же отключить питание прибора, а затем его включить, то по 17 адресу программа находит прибор, открывается окно с перечнем параметров прибора. При нажатии на "+" слева от пункта "Сетевые паарметры прибора" выдается сообщение следующего содержания:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090320/9Ufr9IRVpt.jpg
После нажатия на ОК, сетевые параметры раскрываются и появляется такое окно:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090320/47C41Z8ABB.jpg
При выборе пункта меню Прибор-Проверка связи с прибором появляется такое окошко:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090320/ActMqFtqKE.jpg
Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем дело и как все-таки сконфигурировать прибор или хотя бы вернуться к заводским установкам.
Посмотри в руководстве пользователя на МВУ8 раздел: «Восстановление заводских сетевых настроек прибора». Там описано как вернуть сетевые настройки МВУ8 на заводские. И можно ломать заново :-)
light_finder
20.03.2009, 14:03
В приборе нету перемычки JP2, есть только X1, X2 и X3. Разомкнуты Х2 и Х3. Какая из этих перемычек соответствет JP2? Я сделал по-моему вполне логичное преддположение, что это Х2.
Имеется следующая ситуация: перемычка Х1 замкнута, Х2 замкнута, Х3 разомкнута. В окне "установка связи с прибором" указан базовый адрес прибора, равный 2. По нажатию кнопки "установить связь" открывается окно с параметрами прибора. В сетевых параметрах прибора, в поле адрес указан адрес, равный 2, в сетевых параметрах программы указан тот же самый адрес, равный 2. Все замечательно, все параметры читаются.
Если при том же самом состоянии перемычек в окне "установка связи с прибором" нажать кнопку "заводские сетевые настройки", опять же появляется окно с теми же самыми сетевыми параметрами прибора (базовый адрес, контроль четности и др.), что и в первом случае, но в сетевых параметрах программы указан адрес 16. Тоже все замечательно, все друг друга видят и все параметры можно считывать.
Если же снять перемычку Х2, в окне "установка связи с прибором", в поле адрес ввести 2, то конфигуратор соединяется с модулем, появляется окно со списком параметров, но считать их невозможно, выдается вот такое окошечко:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090320/9Ufr9IRVpt.jpg
Объясните кто-нибудь, пожалуйста, в чем тут логика и как все-таки работать с модулем и его конфигуратором.
ЗЫ В руководстве в разделе "Восстановление заводских сетевых параметров", насколько я понял, нет описания именно ВОССТАНОВЛЕНИЯ заводских настроек. Там описано, как посмотреть параметры, хранящиеся в памяти прибора, но ни слова нет о том, как их сбросить.
Нормально работают адреса только кратные восьми. Это верно для всех ныне выпускаемых модулей "ОВЕН".
light_finder
20.03.2009, 16:06
Ну могу Вам сообщить о том, что, например, МДВВ, купленный в феврале этого года, с адресом 1 работает великолепно.
И все-таки мне бы хотелось бы получить ответ на поставленный вопрос.
ЗЫ Приведу еще интересный факт, если в сеть с МВУ8 с разомкнутой перемычкой Х2, подключить еще МДВВ, настроенный на адрес 1, и запустить конфигуратор МВУ8, введя в окне "установка связи с прибором" адрес МВУ8, то есть 2, то конфигуратор по адресу 2 находит МДВВ. А если запустить конфигуратор МДВВ, то он находит МДВВ по адресу 1, а по адресу 2 не находит ничего.
Такое ощущение, что приборы проектировал один человек, собирал другой, руководство писал третий, а программу-конфигуратор делал четвертый, причем делали они свою работу не очень-то советуясь и общаясь друг с другом, ибо присутствует некая несогласованность описаний и реализаций, мешающая нормальной эксплуатации приборов.
Ельцов Андрей
20.03.2009, 19:12
ЗЫ Приведу еще интересный факт, если в сеть с МВУ8 с разомкнутой перемычкой Х2, подключить еще МДВВ, настроенный на адрес 1, и запустить конфигуратор МВУ8, введя в окне "установка связи с прибором" адрес МВУ8, то есть 2, то конфигуратор по адресу 2 находит МДВВ. А если запустить конфигуратор МДВВ, то он находит МДВВ по адресу 1, а по адресу 2 не находит ничего.
Такое ощущение, что приборы проектировал один человек, собирал другой, руководство писал третий, а программу-конфигуратор делал четвертый, причем делали они свою работу не очень-то советуясь и общаясь друг с другом, ибо присутствует некая несогласованность описаний и реализаций, мешающая нормальной эксплуатации приборов.
Все именно так как Вы описали причем и ваши ощущения и Вашу практику.:)
Дело в том, что приборы работая по протоколу овен занимает все последующие за сабой адреса (МВУ8+8, МДВВ+12). Поэтому обращаясь к МВУ8 по адресу 2 у Вас ответит именно МДВВ. Для того чтобы он не отвечал, переведите предварительно МДВВ в работу по другому протоколу. А после этого обращайтесь к МВУ8.
Что касается ощущений, то они действительны на половину. у нас действительно работу делают группа людей, причем МВУ8 и МДВВ делала одна и таже группа. И все они согласовывали...
light_finder
20.03.2009, 19:48
Дело в том, что приборы работая по протоколу овен занимает все последующие за сабой адреса (МВУ8+8, МДВВ+12). Поэтому обращаясь к МВУ8 по адресу 2 у Вас ответит именно МДВВ.
А почему же если я отключаю от сети МДВВ, ни один, ни другой конфигуратор не видят МВУ8?
Для того чтобы он не отвечал, переведите предварительно МДВВ в работу по другому протоколу.
МДВВ настроен на работу по DCON.
И все они согласовывали...
Ну я не знаю, как они согласовывали, но если в руководстве сказано: "установить перемычку JP2 в положение "замкнуто", а в приборе такой перемычки нет вовсе, то это наводит на определенные сомнения насчет согласованности действий разработчиков.
Интерфейс у программ-конфигураторов разный. Почему-то у конфигуратора МДВВ есть кнопочка "восстановить заводские настройки", у конфигуратора МВУ8 такой кнопочки нету.
В руководстве к МВУ8 есть отдельный раздел, "Восстановление заводских значение сетевых параметров прибора". По моим представлениям, термин "восстановление" в данном случае означает приведение всех сетевых параметров прибора в состояние, в котором они находились, когда прибор был куплен. Если прочесть данный раздел внимательно, то при всем желании не удастся обнаружить там последовательности действий, приводящих к ВОССТАНОВЛЕНИЮ заводских параметров.
Если Вам не очень сложно, дайте мне пожалуйста координаты разработчиков МВУ8. Я читал и описание протокола ОВЕН, и руководство к прибору, и ничего полезного для решения сложившейся проблемы почерпнуть из этих источников не смог.
Малышев Олег
21.03.2009, 09:03
1) Ищем перемычку на приборе со снятой крышкой
2) Скачиваем последний конфигуратор
3) Восстановление настроек - после установки JPnnn и перезагрузки модуль начинает работать на 9600,8,n,1 адрес 16 независимо от настроек параметров. Если его снять и перезагрузить прибор работа идет на текущих настройках.
4) Телефон тех.поддержки можно найти на этом сайте(не форуме)
light_finder
21.03.2009, 16:51
1) Ищем перемычку на приборе со снятой крышкой
Нашли. Их там три: Х1, Х2 и Х3.
2) Скачиваем последний конфигуратор
Прибор куплен неделю назад, думаю, конфигуратор на прилагаемом диске имеет последнюю версию. Но тем не менее я скачал с сайта выложенный конфигуратор для МВУ8 (надеюсь, что на сайте выложена последняя версия оного), сравнил дату создания и размер скачанного файла с параметрами дистрибутива на диске, и установил полное соответствие приведенных характеристик.
3) Восстановление настроек - после установки JPnnn и перезагрузки модуль начинает работать на 9600,8,n,1 адрес 16 независимо от настроек параметров. Если его снять и перезагрузить прибор работа идет на текущих настройках.
Уважаемый, читайте, пожалуйста, предыдущие посты прежде, чем написать что-либо. Нет смысла переписывать сюда то, что написано в руководстве. Я это читал и выполнял. И не раз.
Что касается перемычек, я уже два раза просил кого-нибудь объяснить мне, какая из трех СУЩЕСТВУЮЩИХ в приборе перемычек (в десятый раз сообщу, что в моем приборе есть перемычки, помеченные как Х1, Х2 и Х3) соответствует НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ перемычке JP2, но никаких объяснений не получил.
Персонально для Вас повторю. С установленной перемычкой Х2 прибор доступен и по заводскому адресу 16, и по адресу 2, зашитому в его память при конфигурации.
4) Телефон тех.поддержки можно найти на этом сайте(не форуме)
Спасибо за предоставленную информацию, но мне все-таки хотелось бы пообщаться непосредственно с разработчиком МВУ8.
light_finder
22.03.2009, 12:05
Уважаемые господа! Прошу вас, не надо переписывать сюда цитаты из руководства! Просто объясните мне, как сбросить настройки МВУ8 и вернуть их в исходное состояние, чтобы затем их снова можно было менять.
ЗЫ Мне нужно сбросить настройки, находящиеся В ПАМЯТИ прибора.
Уважаемые господа! Прошу вас, не надо переписывать сюда цитаты из руководства! Просто объясните мне, как сбросить настройки МВУ8 и вернуть их в исходное состояние, чтобы затем их снова можно было менять.
ЗЫ Мне нужно сбросить настройки, находящиеся В ПАМЯТИ прибора.
x1-jp1
x2-jp2
x3-jp3
Если jp2(х2) замкнута - заводские настройки 16, 9600, 8-нет-1, если разомкнута - то, что установлено пользователем (при условии, что выставленные значения он не забыл записать в прибор).
Если jp1 установлен, то разрешено изменение настроек прибора (в том числе и сетевых), если снят (разомкнут), то сделанные вами изменения прибор не запомнит (защита от записи).
Jp3 должен быть всегда снят.
Таким образом, устанавливаете jp1,jp2 и снимаете jp3. Связываетесь с программой конфигуратором через заводские сетевые настройки.
Выгружаете из МВУ его текущую конфигурацию. Изменяете ее так, как вам необходимо (в том числе и сетевые настройки).
Записываете измененную конфигурацию в прибор и сохраняете ее на ПК (на всякий нужный случай).
Отключаетесь от конфигуратора, снимаете с модуля питание. Снимаете (размыкаете) jp2. Подключаете питание к прибору. Далее работаете с ним в соответствии с заданной вами конфигурацией.
light_finder
23.03.2009, 17:03
Спасибо Вам. Но вот я уже писал тут, что при установленной перемычке Х2 прибор виден как по адресу 16, так и по адресу 2, который был зашит в его память при конфигурации. Так и должно быть?
Вопрос возник оттого, что я сделал так, как описано в руководстве (так же, как Вы описали), и когда я снимаю перемычку Х2, прибор не виден по адресу 2, который я зашил в него при конфигурации.
Спасибо Вам. Но вот я уже писал тут, что при установленной перемычке Х2 прибор виден как по адресу 16, так и по адресу 2, который был зашит в его память при конфигурации. Так и должно быть?
Вопрос возник оттого, что я сделал так, как описано в руководстве (так же, как Вы описали), и когда я снимаю перемычку Х2, прибор не виден по адресу 2, который я зашил в него при конфигурации.
1. Нет, не должно. Вы конфигуратором проверяете наличие связи?
2. Такое возможно, если вы не перезагрузили модуль после записи новой конфигурации.
light_finder
23.03.2009, 19:42
Вы конфигуратором проверяете наличие связи?
Именно так. При установленной перемычке Х2 в окне "установка связи с прибором" я набираю в поле "базовый адрес", адрес, равный 2, конфигуратор находит прибор. Выдается сообщение "связь с прибором установлена". Далее жму "Прибор -> Прочитать настройки" и все замечательно читается. Абсолютно то же самое происходит и при нажатии в окне "установка связи с прибором" кнопки "заводские сетевые настройки"
2. Такое возможно, если вы не перезагрузили модуль после записи новой конфигурации.
А что подразумевается под перезагрузкой модуля? Отключение и последующее включение питания? Если так, то я его перезагружал.
Ельцов Андрей
23.03.2009, 23:36
Уважаемые господа! Прошу вас, не надо переписывать сюда цитаты из руководства! Просто объясните мне, как сбросить настройки МВУ8 и вернуть их в исходное состояние, чтобы затем их снова можно было менять.
ЗЫ Мне нужно сбросить настройки, находящиеся В ПАМЯТИ прибора.
Ведь ревчь идет только о сетевых настройках. Когда Вы устанавливаете х2 (jp2), прибор автоматически переходит к заводским настройкам. Но при этом на старых настройках он также работает (только про протоколу ОВЕН). Как таковой функции сброса сетевых настроек в приборе не предусмотренно. При подключении к нему на заводских сетевых настройках Вы можете изменить существующие. После чего снять перемычку и перезагрузить прибор (думаю с последовательностью раззберетесь:-)). После перезагрузки прибор у Вас станет доступным по введенным Вами сетевым настройкам. Вот и все.
light_finder
24.03.2009, 14:30
Вообщем в итоге сделал вывод, что МВУ8 лучше присваивать адреса, кратные 8. Всем спасибо!
light_finder
24.03.2009, 15:17
Чтобы не создавать отдельную тему, спрошу тут:
1. При каком условии загораются лапочки-индикаторы выходов МВУ8?
2. Как работает МР1? Как установить его выходы в требуемое состояние?
Николаев Андрей
24.03.2009, 16:39
Светодиоды выходов МВУ загораются при срабатывании дискретного выхода. При аналоговых выходах МВУ8 просто мигает соответствующим светодиодом.
Управлять МР1 надо так же как и выходами МВУ8 - в этом смысле это просто расширитель входов МВУ8. В РЭ на МВУ8 указано как по каждому из протоколов управлять выходами МР1