PDA

Просмотр полной версии : Поломка МВ110-224.1ТД



DranikT
04.11.2025, 17:39
Всем привет! При не аккуратном обращении сгорел модуль тензодатчика МВ110-224.1ТД, при замыкании сгорел конденсатор C3 и предохранитель FU1 на плате питания MXX30P02 CL.1, есть кто может подсказать характеристики сгоревших делалей? Маркировка на конденсаторе не читаема. Сам пишу из Республики Казахстан, тут с авторизованными сервис-центрами не очень, хотелось бы попробовать самостоятельно отремонтировать, но схем в интернете не нашел.

Заранее спасибо за ответ!

86584
86585

Eugene.A
04.11.2025, 18:00
Не надо его менять, просто очистите плату от нагара и удалите остатки. Замените предохранитель и проверьте работоспособность. Потом можно впаять так называемый X когденсатор произвольного номинала, лишь бы на напряжение не ниже 275 VAC.

Александр Пинэко-Скворцов
05.11.2025, 13:06
Всем привет! При не аккуратном обращении сгорел модуль тензодатчика МВ110-224.1ТД, при замыкании сгорел конденсатор C3 и предохранитель FU1 на плате питания MXX30P02 CL.1, есть кто может подсказать характеристики сгоревших делалей? Маркировка на конденсаторе не читаема. Сам пишу из Республики Казахстан, тут с авторизованными сервис-центрами не очень, хотелось бы попробовать самостоятельно отремонтировать, но схем в интернете не нашел.

Заранее спасибо за ответ!

86584
86585

Добрый день.

С3 C1210-1000B-0,022мкФ-10%-X7R
FU1 ВП4-5Э 3,15А/350В

DranikT
05.11.2025, 13:18
Спасибо за совет!

DranikT
05.11.2025, 13:18
Спасибо за ответ!