PDA

Просмотр полной версии : Объект список строк



BigBelka
30.10.2025, 09:05
Добрый день,
в проекте применяется несколько объектов типа Список строк для выбора параметров испытаний. Данные идентичны, поэтому используется один файл для хранения списка.
Список возможно редактировать одним объектом типа Список строк с разрешенным управлением. Но при внесении изменений получается, что файл обновляется, а в дочерних объектах списка не проходит команда Обновить, хотя сигнал подается по выходу редактируемого списка Файл изменен. Приходится писать скрипт с подменой имени файла-тогда обновление списка происходит. В чем может быть ошибка и как исправить?

SCADAMaster
30.10.2025, 09:51
Проверили - все корректно работает. Пример в приложении

BigBelka
30.10.2025, 10:05
Если использовать свойство Списка строк - Задание файла через вход и указывать на вход Имя файла полный пусть к файлу, то не работает

SCADAMaster
08.11.2025, 20:19
Исправили эту ошибку.
У вас ключевая версия или Демо?