Есть два 2ТРМ1 с USB. Связь с ними не стабильна- СП307 выдаёт процентов 10 ошибок с ними.. Линия норм. Вопрос: регистры float32 - 0x1009 и 0x100B это те же регистры что и 0x2 и 0x102 ? И куда делись int16 измеренной величины ?! Что теперь "всю библию нафиг" ?
kondor3000
29.10.2025, 20:37
Есть два 2ТРМ1 с USB. Связь с ними не стабильна- СП307 выдаёт процентов 10 ошибок с ними.. Линия норм. Вопрос: регистры float32 - 0x1009 и 0x100B это те же регистры что и 0x2 и 0x102 ? И куда делись int16 измеренной величины ?! Что теперь "всю библию нафиг" ?
По поводу 10% ошибок, попробуйте увеличить Задержку отправки до 20-50 мс 86479
По поводу 10% ошибок, попробуйте увеличить Задержку отправки до 20-50 мс 86479
Попробую потом. Сейчас там 15мс и 1 повтор.
Ещё интересно - кажется RS мигает при любой(?) активности в линии, даже когда этот прибор никто не опрашивает..
Сегодня мне сказали что 2ТРМ1 который опрашивается по modbus работает не совсем правильно- выдаёт ошибку работы выхода которой нет. Разбирался
и выяснил что в новых приборах и не только 2ТРМ в регистре статуса Status биты зачем-то изменены. Раньше срабатывание выходов были биты 4,5 то теперь 5,6.
И это во всех ТРМах ... за что такое наказание? Хорошо что эти программы я сам делал, а у нас есть и от сторонних организаций. Надо теперь менять ПО в контроллерах по всему заводу по мере замены ТРМов. Нельзя ли выпускать ТРМы со старыми прошивками?
Егор Конин
23.03.2026, 17:03
Добрый день
В приборах без USB, линейки У2, биты состояния выходов уже были 5 и 6
Так что текущая карта регистров не менялась с перехода на обновленную линейку У2.