PDA

Просмотр полной версии : ПЛК200 и панель оператора



Kiranos
28.10.2025, 17:36
Добрый день, прошу помощи в настройке связи ПЛК200-04-CS и панели оператора EKF PRO-Screen 10E по TCP. ПЛК видит подключение (скрин 1) панели оператора, но панелька упорно пишет "Ошибка связи". Не могу найти причину -_-. Может быть, дело в регистрах, но не понимаю куда смотреть в принципе. Для примера, прикладываю регистры в плк для опроса частоты и давления (скрин 2) и команд Пуск/Стоп (скрин 3) и данные с панели оператора (скрин 4) - попытка опроса частоты PCHV1_F и записи команды START (скрин 5)

Sergey361
28.10.2025, 18:07
56 регистр читаете 4-й функцией, но их у вас всего 8. 324 регистр читаете 3-й функцией, должны быть регистры временного хранения. Нужно прочитать сначала про настройку Modbus

Kiranos
28.10.2025, 18:23
К сожалению это не помогает, панель упорно пишет что нет связи com№4097 номер станции 1

МихаилГл
28.10.2025, 18:29
Номер станции в панели 1, а в плк по умолчанию пусто. Зайдите в настройки, где в виде таблицы всё, и измените адрес с 254 или какой там на 1, тогда этот адрес появится на самой первой вкладке ТСР соединения плк...

kondor3000
28.10.2025, 18:39
К сожалению это не помогает, панель упорно пишет что нет связи com№4097 номер станции 1

Сделайте тестовый пример, в ПЛК слейве добавьте по 5 регистров временного хранения и входных регистра, адреса у них с 0 86448

Такие регистры будут в соотнесении 86449

PS : Исправляюсь в панели EKF по ТСР адреса будут +1 86450
Панелью читайте с 3х 1 по 3х 5, записывайте с 4х 1 по 4х 5
Можно сделать адреса с 0 86457

Kiranos
28.10.2025, 18:47
А не могли бы показать где это именно, я думал про это, но не нашел и решил, связь ведь по IP адресу ведется, думал что нет такой настройки

МихаилГл
28.10.2025, 18:50
На вкладке Мэк объектов что? Или в дереве выше, где ip задается, там ищите...
Или это для мастера... Не на чем смотреть... Сорри.

capzap
28.10.2025, 19:47
Добрый день, прошу помощи в настройке связи ПЛК200-04-CS и панели оператора EKF PRO-Screen 10E по TCP. ПЛК видит подключение (скрин 1) панели оператора, но панелька упорно пишет "Ошибка связи". Не могу найти причину -_-. Может быть, дело в регистрах, но не понимаю куда смотреть в принципе. Для примера, прикладываю регистры в плк для опроса частоты и давления (скрин 2) и команд Пуск/Стоп (скрин 3) и данные с панели оператора (скрин 4) - попытка опроса частоты PCHV1_F и записи команды START (скрин 5)

https://rutube.ru/video/be3fc025d87f596ebc020e44fac35f07/?r=plwm такое видео удается повторить?

Kiranos
29.10.2025, 10:09
Повторил все как с видео, проблема теперь другая, далеко не сразу устанавливается TCP соединение. К примеру, если обновил программу на панели, то какое то время, нет связи между плк и панелью. Не могу понять как оно устанавливается, провод воткнул выткнул пару раз и заработало, может быть есть еще какие то параметры, которые пропустил?

kondor3000
29.10.2025, 10:50
Повторил все как с видео, проблема теперь другая, далеко не сразу устанавливается TCP соединение. К примеру, если обновил программу на панели, то какое то время, нет связи между плк и панелью. Не могу понять как оно устанавливается, провод воткнул выткнул пару раз и заработало, может быть есть еще какие то параметры, которые пропустил?

Может прочитаете всё таки мой пост, уже разложил вам про смещение адресов +1 и
как сделать, чтобы не было смещения.
Из за смещения панель тормозит, так как один из адресов не существует.
В Онлайн эмуляции даже проверил соединение Панели EKF и виртуального ПЛК.

Kiranos
29.10.2025, 11:00
Проблема решена, спасибо!