PDA

Просмотр полной версии : ПЧВ3 Необходимо выключать двигатель при пропадании связи через Modbus TCP (ПИЭ2)



prologic@sama.ru
20.10.2025, 16:24
Здравствуйте!
Необходимо у преобразователя частоты ПЧВ3 при пропадании связи по Modbus TCP (с использованием интерфейсной платы ПИЭ2) отключать двигатель.

В документации нашёл параметр F12.07 [Обработка отключения связи]: при значении 3(Принудительная остановка) и подаче сигнала на пуск через Modbus TCP высвечивется сообщение о противоречивой команде(вроде нет связи по Modbus и пришла команда управления по Modbus TCP); в случае значении 0 (отключено) двигатель стартует и работает.

Для контекста:
связь с ПЛК настроена, контроллер может по Modbus TCP управлять ПЧ.
F01.01 3: Опциональная карта; [Источник подачи сигнала запуска]
F01.02 10: Опциональная карта; [Источник задания частоты канала A]
F01.07 [Выбор источника задания частоты] default 0: Канал A

ПЛК раз в 80 мсек производит чтение из регистров (0x2100 - 8шт или 0x2100 - шт; 0x3102 - 2 шт; 0x3111 - 2 шт) и запись в регистры (0x3100 и 0x3101).
Таймауты для связи оставлены по умолчанию: F19. 18...21 =100.

Что упускаю и возможно ли это сделать?

In_Da_Cher_A
20.10.2025, 20:54
возможно ли это сделать?никто кроме вас не знает как хорошо сделана ваша сеть, что там ещё болтается по сети и поддержит ли она те времена, что вы выставили
пробуйте, узнаете, возможно или нет

BETEP
21.10.2025, 00:26
...............пробуйте, узнаете, возможно или нет
У кого узнать? у Овена, у VEDA или у Veichi?

In_Da_Cher_A
21.10.2025, 06:12
У кого узнать? у Овена, у VEDA или у Veichi?у самого себя

Сергей0308
21.10.2025, 06:54
Так вроде недавно в одной из тем подобное обсуждалось, но для ПЧВ1, я и параметр показывал, отвечающий за действие ПЧ в случае потери связи, наверно в ПЧВ3 аналогично!
Я так полагаю что товарищ шутит, в смысле, по этому поводу всё ясно написано в РЭ:

86285

prologic@sama.ru
21.10.2025, 09:32
никто кроме вас не знает как хорошо сделана ваша сеть, что там ещё болтается по сети и поддержит ли она те времена, что вы выставили
пробуйте, узнаете, возможно или нет

ПЛК отображает, что опрос идёт в пределах установленных 80мсек. Ethernet от ПЧВ3 подключен напрямую в ПЛК.

prologic@sama.ru
21.10.2025, 09:35
Так вроде недавно в одной из тем подобное обсуждалось, но для ПЧВ1, я и параметр показывал, отвечающий за действие ПЧ в случае потери связи, наверно в ПЧВ3 аналогично!
Я так полагаю что товарищ шутит, в смысле, по этому поводу всё ясно написано в РЭ:

86285

и, используя данный параметр, ПЧВ просто не запускается, сигнализируя, что есть противоречивая команда (пуск с Modbus TCP и нет связи через Modbus).

In_Da_Cher_A
21.10.2025, 14:31
мне кажется надо копать в сторону 12.05 и 12.06

12.07 это реакция на ошибку
а обработка возникновения ошибки - это 05 и 06
если я правильно понимаю что там имеется в виду про задержку ответа

prologic@sama.ru
21.10.2025, 16:04
мне кажется надо копать в сторону 12.05 и 12.06

12.07 это реакция на ошибку
а обработка возникновения ошибки - это 05 и 06
если я правильно понимаю что там имеется в виду про задержку ответа

F12.5 - не трогал, тк по моему мнению это задержка самого ответа ПЧВ на запрос через Modbus по RS485.
А F12.06 - оставил по умолчанию 1 сек (хотя это может быть много для моего случая).

Есть ощущение, что в документации на ПЧВ3 (М01) описаны не все параметры группы F19: описано в документации 21шт, а сам ПЧ даёт редактировать порядка 60 шт...

И, скорее всего, F12 - параметры именно интерфейсов на самом ПЧ, а надо смотреть параметры F19 - именно платы расширения Modbus TCP, но каким образом? Наобум задавать 3 (как с F12.7) на все существующие параметры - мне не очень хочется экспериментировать на объекте...

Сергей0308
21.10.2025, 19:40
F12.5 - не трогал, тк по моему мнению это задержка самого ответа ПЧВ на запрос через Modbus по RS485.
А F12.06 - оставил по умолчанию 1 сек (хотя это может быть много для моего случая).

Есть ощущение, что в документации на ПЧВ3 (М01) описаны не все параметры группы F19: описано в документации 21шт, а сам ПЧ даёт редактировать порядка 60 шт...

И, скорее всего, F12 - параметры именно интерфейсов на самом ПЧ, а надо смотреть параметры F19 - именно платы расширения Modbus TCP, но каким образом? Наобум задавать 3 (как с F12.7) на все существующие параметры - мне не очень хочется экспериментировать на объекте...

Тогда может лучше преобразователь интерфейсов(протоколов) применить:

https://owen.ru/product/mkon/specifications

prologic@sama.ru
22.10.2025, 09:29
Тогда может лучше преобразователь интерфейсов(протоколов) применить:

https://owen.ru/product/mkon/specifications

Интересное устройство. Но не может же быть, чтобы такое не предусмотрели...
В худшем случае планирую использовать дискретный выход ПЛК (ПЛК может определять аварию связи) и дискретный вход ПЧВ3 с функцией аварийного останова или останова выбегом.
Пока надежда, что ОВЕН что-либо ответит.