PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 251 не держит нужную температуру.



ZMEI
19.10.2025, 22:33
Здравствуйте.
ТРМ251 настроен на температуру 120 градусов. Но прибор продолжает нагрев по достижении 120 градусов и продолжает дальше поднимать температуру. В чем может быть проблема?

Видео могу отправить на любой месенжер.

Александр Пинэко-Скворцов
19.10.2025, 22:54
Здравствуйте.
ТРМ251 настроен на температуру 120 градусов. Но прибор продолжает нагрев по достижении 120 градусов и продолжает дальше поднимать температуру. В чем может быть проблема?

Видео могу отправить на любой месенжер.

Проблема скорее всего в том, что настройка регулятора не выполнена (или коэффициенты регулятора не соответствуют динамике объекта управления). Сведения о настройке ПИД-регулятора, а также об автонастройке приведены в руководстве по эксплуатации: https://owen.ru/downloads/re_trm251.pdf.
Автонастройка в некоторых случаях может дать неплохое первое приближение по коэффициентам, но так или иначе донастройка выполняется вручную, так как каждый объект управления индивидуален.

ZMEI
21.10.2025, 13:31
Огромное спасибо за помощь.
Все сделал - температуру держит.
У меня продолжение вопроса.
Моя программа состоит из следующих шагов:
1. Повышение до 55 градусов.
2. Выдержка.
3. Повышение до 120 градусов.
4. Выдержка.

Автонастройку я провел для температуры 120 градусов.
Для 55 градусов если проведу автонастройку, не собьется ли 120 градусов?

kon48
21.10.2025, 13:37
Выполните при 90 градусов

По самые по...
21.10.2025, 14:01
Огромное спасибо за помощь.
Все сделал - температуру держит.
У меня продолжение вопроса.
Моя программа состоит из следующих шагов:
1. Повышение до 55 градусов.
2. Выдержка.
3. Повышение до 120 градусов.
4. Выдержка.

Автонастройку я провел для температуры 120 градусов.
Для 55 градусов если проведу автонастройку, не собьется ли 120 градусов?

Не собьется, если не будет сильных возмущающих воздействий, типо экскурсионного посещение делегатами симпозиума вашей установки.. :)

ZMEI
21.10.2025, 16:57
Сильных возмущающих воздействий, типо экскурсионного посещение делегатами симпозиума вашей установки не планируется :rolleyes: