PDA

Просмотр полной версии : "Перед запуском симулятора необходимо устранить все критические ошибки" А где они?



Veni4ka
17.10.2025, 17:01
Отредактировал проект, при попытке запустить симулятор -- выводит вот такую ошибку. Как понять, что он от меня хочет, как найти эту критическую ошибку? Пересмотрел все функциональные блоки -- никаких ошибок не нашел.86245

МихаилГл
17.10.2025, 17:02
Внизу слева чтото на ошибку в массиве похоже...

Veni4ka
17.10.2025, 17:05
Добавил скриншот где виднее сообщение. Но все равно это мне ни о чем не говорит. Что за коллекция, какой еще индекс?

kondor3000
17.10.2025, 17:06
Версия не 368 у вас?
ФБ на ST наверно написан, ошибки в массиве смотрите. После исправления не забывайте обновлять ФБ.
Изредка бывает просто сбой, запускаешь симулятор снова и всё работает.
Или выкладывайте проект.

Veni4ka
17.10.2025, 17:12
369 версия. ФБ нету, только функции. Массивы не используются. Функции все обновил, не помогло. Перезапуск тоже не помогло. Уже второй день пинаю проект в разные стороны -- одна и та же ошибка.

kondor3000
17.10.2025, 17:12
369 версия. ФБ нету, только функции. Массивы не используются. Функции все обновил, не помогло. Перезапуск тоже не помогло. Уже второй день пинаю проект в разные стороны -- одна и та же ошибка.

Выкладывайте проект тогда, в расширенном режиме иконка, добавить файл

Veni4ka
17.10.2025, 17:15
Вот проект

kondor3000
17.10.2025, 17:40
Вот проект

Проблема в функции HystTemp, её удаление восстанавливает работу 86247
Лоджику не нравится Имя функции HystTemp, замените на Hyst_Temp

Veni4ka
17.10.2025, 17:43
Странно, ок, спасибо.

melky
17.10.2025, 17:43
При вставке фб в Лоджик он же вроде сам именюет блоки?
Вы точно массивы на используете?

kondor3000
17.10.2025, 17:55
Странно, ок, спасибо.

замените Имя функции на Hyst_Temp 86248

И ещё, использовать в ПР200 датчиков М50, плохая затея, погрешность будет +/- 10-15 градусов
Рекомендовано Pt1000

Veni4ka
17.10.2025, 17:58
Да, разобрался. Имя входной переменной совпадало с именем функции с точностью до регистра.
М50 работают уже года два, точность около 2 градусов, что для данных целей более чем.