Просмотр полной версии : Странности при подключении к ПЛК 210-14



Сергей Фенев
17.10.2025, 07:46
Имеется ПЛК210-14 (экспериментальный не в работе) После отключения питания контроллера невозможно подключится к контроллеру по Ethernet ( кабель ethernet подключен к контроллеру и к ПК), нет индикации подключения , Codesys не видит контроллер, нет обмена ПЛК-модули расширения . Всё меняется если подключиться к контроллеру по USB , появляется индикация подключения по Ethenet и далее до отключения питания всё прекрасно работает, после отключения питания история повторяется. Подскажите куда рыть?86236

Евгений Кислов
17.10.2025, 08:19
Добрый день.


Подскажите куда рыть?

Выложите, пожалуйста, скриншоты всех сетевых настроек ПЛК.

Сергей Фенев
17.10.2025, 08:57
Добрый день.



Выложите, пожалуйста, скриншоты всех сетевых настроек ПЛК.

862378623886239

Дополню , после простоя (питание подаётся) более 30-40 минут заметил связь так же теряется и её невозможно восстановить без подключения к ПЛК по USB

Евгений Кислов
17.10.2025, 09:04
Интерфейс WAN физически подключен к какой-то сети?

Сергей Фенев
17.10.2025, 09:10
Интерфейс WAN физически подключен к какой-то сети?

Нет не подключён 86240

Евгений Кислов
17.10.2025, 09:15
Нет не подключён 86240

Свяжитесь, пожалуйста, с support@owen.ru, чтобы более предметно обсудить вашу ситуацию.

Задумкин Сергей
17.10.2025, 17:50
Примите во внимание, что в этих ПЛК не работает порт Eth1