Сергей Фенев
17.10.2025, 07:46
Имеется ПЛК210-14 (экспериментальный не в работе) После отключения питания контроллера невозможно подключится к контроллеру по Ethernet ( кабель ethernet подключен к контроллеру и к ПК), нет индикации подключения , Codesys не видит контроллер, нет обмена ПЛК-модули расширения . Всё меняется если подключиться к контроллеру по USB , появляется индикация подключения по Ethenet и далее до отключения питания всё прекрасно работает, после отключения питания история повторяется. Подскажите куда рыть?86236
Евгений Кислов
17.10.2025, 08:19
Добрый день.
Подскажите куда рыть?
Выложите, пожалуйста, скриншоты всех сетевых настроек ПЛК.
Сергей Фенев
17.10.2025, 08:57
Добрый день.
Выложите, пожалуйста, скриншоты всех сетевых настроек ПЛК.
862378623886239
Дополню , после простоя (питание подаётся) более 30-40 минут заметил связь так же теряется и её невозможно восстановить без подключения к ПЛК по USB
Евгений Кислов
17.10.2025, 09:04
Интерфейс WAN физически подключен к какой-то сети?
Сергей Фенев
17.10.2025, 09:10
Интерфейс WAN физически подключен к какой-то сети?
Нет не подключён 86240
Евгений Кислов
17.10.2025, 09:15
Нет не подключён 86240
Свяжитесь, пожалуйста, с support@owen.ru, чтобы более предметно обсудить вашу ситуацию.
Задумкин Сергей
17.10.2025, 17:50
Примите во внимание, что в этих ПЛК не работает порт Eth1