Просмотр полной версии : ПР103 перестает опрашивать в режиме мастера modbus устройства.
Столкнулся с проблемой. Версия лоджика 2.11.369.0. ПР103-24.1610.03. версия По 1.11.2.
Спустя час или меньше перестает работать опрос 4 слейф устройств. Помогает вкл выкл пр103 или загрузка программы повторно.
Как посмотреть что происходит с интерфейсом modbus?
kondor3000
16.10.2025, 20:25
Столкнулся с проблемой. Версия лоджика 2.11.369.0. ПР103-24.1610.03. версия По 1.11.2.
Спустя час или меньше перестает работать опрос 4 слейф устройств. Помогает вкл выкл пр103 или загрузка программы повторно.
Как посмотреть что происходит с интерфейсом modbus?
Похоже вам сюда, на данный момент вроде самая без проблемная
Прошивка стоит Июнь v1.11.1, более Пр103-24 не обновлялся, т.к работает без проблемно.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40639&p=471184&viewfull=1#post471184
Сначала грешил на частоту запросов c пр103, типа буфер заполняется)). Скорость 9600 4 устройства по 8 регистров в каждом. Разделил по времени раз в 300 мс сделал. Не помогло. Далее уговорил коллегу на терминаторы. Помогло. Пр103 перестал зависать интерфейс. Вопрос в другом почему вообще такое происходить и почему помогает перезагрузка пр103 через вкл, выкл или перезагрузка программы. Проблема есть в железе и в отсутствии должной диагностики интерфейса для конечного пользователя. В ТП писать... ну это все равно что в гугл послать..
Товарищ вас сразу в гугл послать?). Ну напишу в ТП и что, кому это поможет? Кто будет знать о проблеме кроме ТП? Мне ни разу они не помагли только время тратили. И в данной ситуации как помогут? У них есть средства сбора диагностических данных? Нет. Ну вот обращался с модулем, отправил им. Вернули. Мол все исправили. Ага. Как была проблема с передачи данных на нем следующему устройству в сети так и осталась. По этому лучше идите в яндекс.
С этим вопрос в мае обращался и видосы им скидывал. Сказали мол из-за того может быть, что вы используете аналоговые входа, без гальванической развязки и у вас на блоке питании весят как аналоговые входа так и пускатели.... Ну вот как то так.
МихаилГл
23.10.2025, 12:25
Сначала грешил на частоту запросов c пр103, типа буфер заполняется)). Скорость 9600 4 устройства по 8 регистров в каждом. Разделил по времени раз в 300 мс сделал. Не помогло. Далее уговорил коллегу на терминаторы. Помогло. Пр103 перестал зависать интерфейс. Вопрос в другом почему вообще такое происходить и почему помогает перезагрузка пр103 через вкл, выкл или перезагрузка программы. Проблема есть в железе и в отсутствии должной диагностики интерфейса для конечного пользователя. В ТП писать... ну это все равно что в гугл послать..
Ну не только с овеном будут проблемы, если сеть неправильно организована. У нас шнайдер так ложился через некоторое время из-за направильной организации сети.